cpu1513-1pn,带2个ET200SP从站,一个从站1#和CPU在同一个柜子里,另外一个从站2#在远程柜,
放在距离约300米的现场,用光纤+光电转换器连接;
在控制柜这端连接上位机在线时报错,提示2#ET200SP从站不可用;
但是到现场远程柜,上位机网线插到ET200SP上时,CPU、2个ET200SP从站都能用。
ping网络是通的
分配设备名称也做了
重新换IP组态也试了;
还是无法查出故障原因。
还有一个现象就是,我到达远程柜时接口模块灯还在闪烁,提
示未连接,等把开机的电脑的网线插上之后,没有打开博图的情况
下,接口模块的灯不再闪烁了,变常亮了。
实在想不出还有什么原因了。
-
-
lvyankogj 发表于 2024/8/15 15:29:20
确认光纤连接:首先确认光纤连接是否牢固,没有损坏或断裂。
检查光纤两端的接口是否清洁,没有灰尘或污物。
测试光电转换器:使用光功率计测试光纤的发送和接收功率,确保光电转换器工作正常。
同时,检查光电转换器的配置设置是否正确。
网络测试:虽然您提到ping网络是通的,但建议进一步使用网络诊断工具(如Wireshark)
来捕获和分析网络数据包,查看是否有丢包或延迟过高的现象。
引用 lvyankogj 2024/8/15 15:29:20 发表于2楼的内容
-
-
-
lxg20060816 | 当前状态:在线
总积分:240 2024年可用积分:92
注册时间: 2006-08-16
最后登录时间: 2024-11-19
-
lxg20060816 发表于 2024/8/15 15:37:37
检查硬件连接
引用 lxg20060816 2024/8/15 15:37:37 发表于3楼的内容
-
-
引用 032167yyc 2024/8/15 15:39:24 发表于4楼的内容