-
引用 lvhuayu 2024/8/22 19:38:07 发表于2楼的内容
-
-
sglin 发表于 2024/8/22 19:41:02
FX2N系列PLC为做RS232或是RS485通讯提供了多款通讯板:FX1N-485-BD、FX1N-232-BD、FX2N-485-BD、FX2N-232-BD、FX0N-485-ADP、FX0N-232-ADP
但是FX系列PLC在做通讯时只有一个rs指令。不能区分通讯通道。因此只能扩展以上通讯板或是通讯模块中的一个,也就是FX系列PLC在做通讯时只能提供一个通讯口。用户若是需要提供多个通讯口可以选择Q-PLC。
引用 sglin 2024/8/22 19:41:02 发表于3楼的内容
-
-
-
xzr2004xzr | 当前状态:在线
总积分:398 2024年可用积分:254
注册时间: 2005-01-27
最后登录时间: 2024-11-05
-
xzr2004xzr 发表于 2024/8/22 19:44:53
本身一个422,再加一个485bd模块
或者编程口加一拖二多出一个网口
引用 xzr2004xzr 2024/8/22 19:44:53 发表于4楼的内容
-