1. 在多泵系统,有些单位在某个季节系统的需求流量很小,一台泵就可满足要求这样就造成了只是一台泵运行的情况,其它泵因为长时间不运转有些已经锈住了,这样当某一天用水量突然增大时,运转到这台泵的时候变频器报故障,泵转不起来了。系统变频故障保护停机。因此系统必须有定时轮换泵的功能。
2.无论是多泵还是单泵常见的一种情况是,用户并没有用水的,管网密封也很好,但是水泵老是以一定的频率运转保持恒压,停不下来,这样就会影响变频的节电效果,和不用变频差不多,不省电。因此系统必须有休眠和休眠唤醒功能,这样在达到压力后系统如果老是以一定的低赫兹运行,必须停下,这样在某个压差下,系统会再次启动来维持压力。这样就综合了压差供水和变频供水的优点真正实现节能。
-
-
wkh 发表于 2007/11/27 10:03:34
JIW—SD100A漏电保护器常见的故障原因与处理方法2楼 回复本楼
本文仅例举了JIW—SD100A型低压漏电保护器本身常见故障原因与处理方法,不包括线路对保护器的影响。对以下故障的处理方法无特殊说明的,均不带电处理。
1 不动作的故障原因与处理方法
(1) 零序电流互感器TA损坏或连接线断。一般情况下多为连接线的两头人为拉断或折断,TA内部断线较为少见。TA连接线断后等于断开了保护器的漏电信号监测回路(TA为监测元件),保护器已无法监测到漏电信号,因此,TA连接线断后如线路有人触电或线路(火线)因其它原因接地保护器不动作。处理方法是找出TA连接线的断线位置,焊接好后用绝缘胶带包好即可。
(2) 零序电流互感器TA的插头XP或插座XS损坏。TA的插头、插座内部短路或开路。在短路状态下,因TA无法将漏电信号送给保护器的信号监测放大电路,所以,当线路有人触电或其它原因造成火线接地时,保护器不动作;在开路状态下按试验、复位按钮开关正常。处理方法是修理插头或插座,如无法修复应更换新的插头或插座。
(3) 继电器触点烧结。一般是由于交流接触器线圈匝间短路烧毁或其它原因引起的端子板XT 4、5出线短路所致,瞬间的强大电流造成保险管熔断,继电器触点同时烧结。由于继电器触点的烧结,即是换上新线圈、保险管,按试验按钮或火线接地保护器也无法断开控制电源,保护器已无法动作。处理方法是断开继电器触点,用小什锦锉或砂布把触点打磨平,若烧结严重应更换触片或整个继电器。
(4) 复位按钮开关SB2(原FAN)损坏。SB2的铜触片经长期频繁按压失去了弹性或人为按劲太大,造成SB2损坏,按后一直处于闭合状态,保护器一直工作在复位供电状态,无法动作。处理方法是更换或修理复位按钮开关SB2。
(5) 动作电流调节电位器PR1(原W1、47K)上的焊接线断。PR1至元件板(插件)的插座第1脚或第4脚的连接线被扭断,主要原因是电位器PR1的固定轴螺丝帽松动转轴所致。PR1连至元件板插座第1脚或4脚的接线断开,等于断开了零序电流互感器TA的信号检测回路及试验按钮开关SB1回路,造成保护器无论是线路(火线)接地或按SB1均不动作。处理方法是焊接好PR1上的连接线,上紧PR1的固定轴螺丝。
(6) 元件板(插件)上的三极管VT1(原编号为BG1、3DX201)集电极C与发射极e击穿短路。由于VT1c—e极的短路,使线路板上的直流电源负极直接加于继电器线圈的控制端头,因继电器线圈的另一端头直接接于电源正极,所以继电器一直处于吸合供电状态,失去了控制,造成保护器不动作。处理方法是更换三极管VT1,在板可以测出好坏。
引用 wkh 2007/11/27 10:03:34 发表于2楼的内容
-
-
wkh 发表于 2007/11/27 10:05:20
2 不供电的故障原因与处理方法3楼 回复本楼
(1) 保险管内熔丝熔断。一般是由于交流接触器线圈回路电流增大所致。如交流接触器线圈匝间短路;接触器太大(250A以上),与保护器不配套;接触器的衔铁吸合不紧密;自制的线圈线号大于原设计或匝数太少等,都可能造成保险管内熔丝熔断。由于保险管熔丝的熔断,断开了接触器线圈的控制电源,使接触器无法向线路供电。处理方法是查出问题,接触器线圈损坏,更换线圈;处理机械故障;接触器过大应换小或加一台小接触器间接控制大接触器;接触器线圈应更换成配套的标准线圈,最后换上保险管(按接触器大小选择,正常情况下不应大于3A)。
(2) 电源变压器(共3只,该保护器具有缺相保护)其中有1只或2只烧坏。一般为初极380V线圈烧断。因该保护器具有缺相保护,所以,当电源缺相或3只电源变压器其中1只或2只初级线圈烧断,对保护器相当于缺相,保护器将不再供电。处理方法是测量端子板1、2、3进线电阻值或带电测量3只变压器的次级电压即可判断出是那只变压器烧坏,严重时可直接看出。测出后更换变压器即可(提示:有时也可能是端子板处断线,较少见)。
(3) 试验按钮开关SB1(原SAN)损坏。该故障原因前所述,由于SB1一直处于闭合状态,即处于长时间的试验状态,保护器永久闭锁,不再供电。处理方法是修理或更换试验按钮SB1。
(4) 稳压管V17(原DW7.2CW58)或电容C14(100uf/25V)短路(击穿)。保护器在运行中如V17、C14短路(击穿),运放集成块LA6324将失去正电压及其它部分电路失去正常的工作电压,造成保护器动作、接触器跳闸,动作后无法复位,将不再供电(注:这时如人工强制复位,由于LA6324无法正常工作,保护器将转移为拒动故障)。处理方法是拆出V17或C14一条腿测量即可判断出是稳压管V17损坏或C14损坏,测出后更换。
(5) 整流管V4—V9(原D4—D9)损坏(多数为短路)。一般V4—V9不会同时损坏,按损坏的概率依次是:同时损坏3只、2只、少数只损坏1只。无论其中几只损坏,电路均将因无正常的直流工作电源而无法工作,保护器将拒绝供电。处理方法是用万用表电阻档在板上分别测量V4—V9便可测出,测出后更换即可。
由于JIW—SD100A型触(漏)电保护器电路设计及其它方面都比较成熟,线路板的故障率明显降低,优于JIW—S100A/150A及DLB—I型。另外JIW—SD100A型保护器的动作电流调节电位器PR1内部滑片触点如接触不良,将造成保护器误动作或送不上电;PR2(原W2、220K)调坏或将电路板印刷线整断,将造成保护器不动作;PR3(原W3、15K)调坏或将电路板印刷线整断,将使保护器送不上电;VT1(原BG1、3DX201)发射极与基极短路将不供电,如带电用手按继电器衔铁,吸合后将转移为不动作故障;保险管座击穿、接线板击穿、变压器损坏将造成外壳带电现象
引用 wkh 2007/11/27 10:05:20 发表于3楼的内容
-
-
wkh 发表于 2007/11/27 10:10:03
看二次接线图的基本方法看二次接线图的基本方法》 本论题共有0人回复看二次接线图的基本方法看二次接线图的基本方法
总的归纳为六句话:
(1)先一次,后二次。
(2)先交流、后直流:
(3)先电源、后接线:
(4)先线圈、后触点:
(5)先上后下:
(6)先左后右!
引用 wkh 2007/11/27 10:10:03 发表于4楼的内容
-
引用 wkh 2007/11/27 10:14:43 发表于5楼的内容
-
-
wkh 发表于 2007/11/27 10:16:22
有关部门流量仪表的问题 请问目前国内外流量检测新的仪表和技术都有哪些,已经有产品投入使用的,比如加拿大的四和一复合仪表,算是一种综合式的,VCONE的V锥是新的吗?如果要写成中级仪表工维修工的教材的流量部分,如何安排章节,谢谢
引用 wkh 2007/11/27 10:16:22 发表于6楼的内容
-
-
-
WZL139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2008-09-07
-
WZL139547139 发表于 2007/11/29 15:00:34
引用 WZL139547139 2007/11/29 15:00:34 发表于7楼的内容
-