您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 【求助】松下FP-XH系列MODBUS通信

JLVd1Qgz

JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

总积分:769  2024年可用积分:405

注册时间: 2007-12-03

最后登录时间: 2024-11-19

空间 发短消息加为好友

【求助】松下FP-XH系列MODBUS通信

JLVd1Qgz  发表于 2024/10/29 22:12:23      321 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

客户PLC设备需要MES系统通过MODBUS通信采集设备状态信息,目前已知设备IO地址X0-X30,请问怎么对应modbus通信地址

1楼 0 0 回复
  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:709  2024年可用积分:489

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2024/10/29 22:25:25

    松下这种需要自己写程序进行地址映射。如果没有就读取不了

    2楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2024/10/29 22:25:25 发表于2楼的内容

  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:182

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2024/10/29 22:28:22

    使用網官也可以!

    3楼 回复本楼

    引用 jwx506 2024/10/29 22:28:22 发表于3楼的内容

  • lvhuayu

    lvhuayu   |   当前状态:在线

    总积分:294  2024年可用积分:157

    注册时间: 2006-07-19

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    lvhuayu   发表于 2024/10/29 22:29:57

    松下的modbus个位是16进制,百位十位是10进制,比如x30=3*16+0;X为输入寄存器,modbus应该是1区;

    4楼 回复本楼

    引用 lvhuayu 2024/10/29 22:29:57 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /