您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC外部完成定时器设定修改的方法

auvesymdt

auvesymdt   |   当前状态:在线

总积分:794  2024年可用积分:673

注册时间: 2023-07-17

最后登录时间: 2024-11-12

空间 发短消息加为好友

PLC外部完成定时器设定修改的方法

auvesymdt  发表于 2024/11/6 2:28:35      134 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  PLC控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现:

  1、 使用人机界面

  PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高。

  2、 使用PLC内置的模拟电位器

  小型PLC一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱PLC FX1N、FX1S的外部调节寄存器D8030和D8031的值与模拟电位器的位置相对应。S7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是SMB28和SMB29。CP1H的模拟电位器对应的寄存器A642。 3、 用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值

  FX系列的模拟量设定功能扩展板FX2N-8AV-BD上有8个电位器,可以用应用指令VRRD读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。

  4、 用PLC外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值

  用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时要确定按下的次数。加计数与减计数的外部接点要分开。

  5、 增加LCD选件板改变PLC内部定时器的设定值。

  可以方便的监控、变更PLC内数据值,并可以实现错误状态的可视化。CP1H、CP1L的PLC可以增加LCD选件板CP1W-DAM01。


1楼 0 0 回复
  • lvgang

    lvgang   |   当前状态:在线

    总积分:339  2024年可用积分:190

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    lvgang   发表于 2024/11/6 2:36:00

    学习了

    2楼 回复本楼

    引用 lvgang 2024/11/6 2:36:00 发表于2楼的内容

  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:366  2024年可用积分:236

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2024/11/6 2:37:43

    3楼 回复本楼

    引用 syf006 2024/11/6 2:37:43 发表于3楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:677  2024年可用积分:415

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/11/6 2:40:05

    很详细的分享

    4楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/11/6 2:40:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /