您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川伺服IS620f溜车

syf006

syf006   |   当前状态:在线

总积分:398  2024年可用积分:268

注册时间: 2006-11-20

最后登录时间: 2024-12-20

空间 发短消息加为好友

汇川伺服IS620f溜车

syf006  发表于 2024/12/20 22:01:53      49 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近使用了汇川的一款伺服驱动器,PLC使用的是西门子的1200  1214,采用111报文,用FB284控制,最近使用时出现了垂直伺服突然掉落的情况。出现的时候都是暂停了任务,然后再重新执行该任务的时候伺服突然失去力矩保持,直接往下掉,再正常使用中,伺服使能是一直开着的,没有关掉使能,想重新复现该故障,但是重复多次没有再出现,想问下各位大佬同行,是否遇见过此问题

1楼 0 0 回复
  • lvlingshan9999

    lvlingshan9999   |   当前状态:在线

    总积分:387  2024年可用积分:232

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2024-12-20

    空间 发短消息加为好友

    lvlingshan9999   发表于 2024/12/20 22:26:20

    遇到过类似的问题:点胶机中Z轴(步进电机)偶发掉落,一直未找到原因。后来换成松下伺服,问题依旧。最后分析可能是使能信号突然丢失导致,使能信号用的24v开关电源在某种情况下异常降压,然后又瞬间恢复。导致这个问题持续将近半年才解决。最后换了个大容量的开关电源,解决。

    仅供参考!


    2楼 回复本楼

    引用 lvlingshan9999 2024/12/20 22:26:20 发表于2楼的内容

  • lxbogr

    lxbogr   |   当前状态:在线

    总积分:425  2024年可用积分:244

    注册时间: 2007-03-28

    最后登录时间: 2024-12-20

    空间 发短消息加为好友

    lxbogr   发表于 2024/12/20 22:36:00

    一般垂直提升最好加个减速电机

    3楼 回复本楼

    引用 lxbogr 2024/12/20 22:36:00 发表于3楼的内容

  • xz6903

    xz6903   |   当前状态:在线

    总积分:377  2024年可用积分:233

    注册时间: 2007-09-29

    最后登录时间: 2024-12-20

    空间 发短消息加为好友

    xz6903   发表于 2024/12/20 22:36:55

    检查机构是否松了

    4楼 回复本楼

    引用 xz6903 2024/12/20 22:36:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /