您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 武钢矽钢变SCADA系统

瑞雪照丰年

瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

总积分:4510  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-02-01

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

武钢矽钢变SCADA系统

瑞雪照丰年  发表于 2007/11/30 18:01:31      820 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

武钢矽钢变SCADA系统


一、工程概述 

武钢矽钢厂110kV变电所采用PGC-EX2000服务器系统与COM SERVER 2116通讯管理机集成的综合自动化系统。

矽钢变电所为武钢较为重要的变电所之一,其担负着武钢矽钢厂的送电任务;变电所拥有2条110kV进线,20多条10kV出线。此次武钢能源总厂选用我公司PGC-EX2000服务器系统以及最新研制的COM SERVER 通讯管理机。通过通讯管理机的多串口、集成多规约功能,采用485、232等通讯方式接入了16条装置通讯线路。由通讯管理机进行数据的采集,再通过双以太光纤环网形式与PGC-EX2000系统进行通讯连接; 使之形成一个网络冗余高、可用性与可靠性更好的SCADA系统。

整个SCADA系统的监控可分为三部:

第一部分为服务器组成的当地监控系统;第二部分为一台操作员工作站分布在矽钢变车间;第三部分为向能源总厂转发的实时数据。由以上三部分组成的SCADA系统,分别在不同的监控地点,都可实现变电所数据的监视与线路的控制。
点击看大图


二、系统功能

支持冗余服务器与网络;

支持离线、在线的组态方式;

实时数据的采集及数据处理;

恒定模拟量运行下发控制功能;

保护装置事件读写管理功能;

模拟量、开关量、保护信息监视报警;

服务器之间的数据转发功能;

多种保护装置、监控装置规约支持;

全网时钟同步;

强大的图形系统具有可自定义各种符号组件功能;

 

三、应用特点

※     服务器为双机、双网络组成形式,还拥有网络通讯扩充能力;服务器、网络冗余大;

※     当地服务器组、远程工作站及转发通道均可实现变电所的监视与控制;

※     实时数据的动态着色与电网拓扑监视功能,更形象的体现电网运行状态;

※     利用了较为先进的COM SERVER 2116通讯管理机,为客户节约了通讯资源。

四、主要性能指标

模拟量输入采集周期:    ≥4次/s

周期型开关量扫描周期:   1s

事件顺序记录(SOE)分辨率:  1ms

     开关量输入采样周期:            ≥10次/s

    模拟量控制回路执行周期:        ≤250ms

    开关量控制回路执行周期:         ≤100ms

     画面数据刷新时间:               ≤800ms

    模拟量输入误差:                ±0.1%

模拟量输出误差:                     ±0.2%

控制输出动作正确率           100%

报印报表输出周期:           按需整定

系统可用率                   ≥99.98%

服务器CPU负荷率            ≤30%

 

五、结束语

    本次武钢矽钢厂110kV变电所SCADA系统调试运行后,大大提高了变电所的工作效率;使武钢矽钢厂提前实现了无人值守的性能要求,提升了武钢能源总厂的自动化改造进度。