求助变频器报警恒速过电流

zpjames1127  发表于 2025/7/31 16:31:04      128 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

汇川IS580  这个东西叫伺服  用法却和变频器一样   报警E04   可能是什么原因?(是液压站的电机)

1楼 0 0 回复
  • tengcon

    tengcon   |   当前状态:在线

    总积分:232  2025年可用积分:72

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2025-08-08

    空间 发短消息加为好友

    tengcon   发表于 2025/8/6 15:43:23

    可能是扭矩不够

    2楼 回复本楼

    引用 tengcon 2025/8/6 15:43:23 发表于2楼的内容

  • qq_229200

    qq_229200   |   当前状态:在线

    总积分:117  2025年可用积分:117

    注册时间: 2025-05-27

    最后登录时间: 2025-08-07

    空间 发短消息加为好友

    qq_229200   发表于 2025/8/7 10:27:05

    启动加速段都不过流而恒速段过流,说明“运行”转速过高,或者泵出口压力已经达到了最大,而你程序没有检测到还一直在运行,导致过载。

    如果不循序按照压力控制断续工作,则需要将泵的出口溢流压力阈值降低到略高于最高工作压力,这样系统也安全,泵也不会过载。

    你的变频或私服是驱动柱塞泵的吗?

    3楼 回复本楼