您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 多台变频器比例联动方案

jshfq

jshfq   |   当前状态:在线

总积分:17995  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-08-06

最后登录时间: 2013-11-04

空间 发短消息加为好友

多台变频器比例联动方案

jshfq  发表于 2007/12/3 14:42:33      990 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读









多台变频器比例联动方案

 
接线:
    按图所示的电路,连接空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。
    关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、启停开关、主调电位器、微调电位器、寸动按钮、频率表(0~10V电压表头)等,三台变频器和电机比例联动运行,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。 



点击看大图


 三台变频器比例联动运行接线图 


参数设定:
    假定三台变频器的输出频率比例为1:1.5:2
    合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0
    1号变频器参数设定:
    F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停
    F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
    F1.04出厂值为100,设定为10,微调电位器最大±5Hz
    F1.05出厂值为100,保持不变,输出频率比例为1
    按1号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
    2号变频器参数设定:
    F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停
    F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
    F1.04出厂值为100,设定为15,微调电位器最大±7.5Hz
    F1.05出厂值为100,设定为150,输出频率比例为1.5
    按2号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
    3号变频器参数设定:
    F1.01出厂值为0,设定为1
    F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
    F1.04出厂值为100,设定为20,微调电位器最大±10Hz
    F1.05出厂值为100,设定为200,输出频率比例为2
    按3号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
    旋转主调电位器,分别查看三台变频器F1.00参数,键盘数码管显示的参考输入跟随电位器变化,且比例关系为1:1.5:2。分别旋转三个微调电位器,相应的变频器参考输入有微小的变化。


运行:
    合上起停开关,三台变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达电位器设定频率,输出频率比例关系为1:1.5:2,调节主调电位器,改变三台电动机转速,且转速按比例联动。可以分别用三个微调电位器调整三台变频器的输出频率。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /