GP系列与S7-300 PLC MPI n:1 (multi-link)连接

lj7071  发表于 2007/12/8 12:31:35      704 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

GP系列触摸屏的与部分PLC可以在一个通讯口上实现 n:1(multi-link) 连接。 

用n:1(Multi-link)时,令牌(token,授权与PLC通讯)在GP之间传递,GP可以按顺序与PLC通讯。

这种方式目前支持的部分PLC,参考连接手册的列表。

另外:在GP-PRO/PB软件里GP-SETUP时,[Mode Setting]对话框下,如果有“1:1”“n:1”则可使用。

在SIEMENS S7-300系列的CPU上有MPI端口,在 S7-MPI Direct 连接方式下,根据我们的实验,可以实现n:1(multi-link) 连接。

具体操作方法如下:

GP画面设计、通讯参数设定与单机使用时一样。

多屏连接时,GP-SETUP里面设置GP为不同站号即可。

我们测试时用的是:GP2600T,GP2500T,S7-314,使用187.5kpbs。