(1) 定期对DCS系统电源进行检查,对于冗余电源系统要定期进行切换实验工作。同时对UPS电源进行定期的切换检查,对电池按照要求进行定期放电充电。
(2) 定期检查网络接头和各连接线是否牢固,控制柜内的各接线端子是否牢固可靠。
(3) 经常检查控制单元、I/O模块、其他模块等的工作是否正常。
(4) 定期检查接地是否牢固,测试接地电阻是否符合要求。
(5) 定期检查控制器、计算机等的工作负荷,并注意是否有升高现象。
(6) 定期检查MMI硬盘,并删除零碎文件,历史文件经常进行外设归档备份。
(7) 利用机组检修期间逐个复位DCS系统的DPU(分散处理单元)和MMI(人机接口),以消除计算机长期运行的累计错误。
(8) 对于DCS系统和其他系统(比如MIS(计算机管理系统)、SIS(厂级监控信息系统)等)的接口,建议在其他系统侧的网关站上,加装病毒防火墙,并及时更新病毒库。同时及时更新操作系统的补丁,提高系统的安全性。
(9) 定期检查系统风扇是否工作正常,风道有无阻塞,以确保系统能长期可靠地运行。
(10) 在机组大小修停机时,应注意检查DPU主机卡COMS电池的电量。当出现因COMS电池没电而引起COMS数据丢失的情况时,应整批更换主机板的COMS电池。
(11) 定期巡检习惯、定期检查、定期清扫,保证DCS系统运行环境清洁干净。
1楼
0
0
回复
