您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 采用RS485接口时,传输电缆的长度如何考虑?

lj7071

lj7071   |   当前状态:离线

总积分:3110  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-21

最后登录时间: 2008-02-13

空间 发短消息加为好友

采用RS485接口时,传输电缆的长度如何考虑?

lj7071  发表于 2008/11/7 9:15:07      1830 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。下图所示的最大电缆长度与信号速率的关系曲线是使用24AWG铜芯双绞电话电缆(线 径为0。51mm),线间旁路电容为52。5PF/M,终端负载电阻为100欧时所得出。(曲线引自GB11014-89附录A)。由图中可知,当数据信 号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损失为6dBV时,则电缆长度被限制在1200M。实际上,图中的曲线是很保守的,在实 用时是完全可以取得比它大的电缆长度。 当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆长度是不相同的。例如:当数据信号速率为600Kbit/S时,采用24AWG电缆,由图可知最 大电缆长度是200m,若采用19AWG电缆(线径为0。91mm)则电缆长度将可以大于200m; 若采用28AWG 电缆(线径为0。32mm)则电缆 长度只能小于200m。
1楼 0 0 回复
  • hdsr178

    hdsr178   |   当前状态:在线

    总积分:570  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2013-12-23

    空间 发短消息加为好友

    hdsr178   发表于 2008/2/16 9:01:36

    关于RS485通信电缆长度和电缆截面积的对应,在传输速率9600bps及以下,经验值有如下的推荐:

    最大无中继传输距离

    电缆导体截面积

    接线端子

    0~200m

    0.20mm2  ( 24AWG)

    RJ45RJ11

    200 ~500m

    0.34 mm2 (22AWG )

    DB插座焊接

    500~1200m

    0.50 mm2 (20AWG )

    螺栓紧固压接

    1200~1800 m

    0.828mm2(18AWG )

    螺栓紧固压接

            常用国产RS485电缆型号规格:

    普通双绞屏蔽型 STP-120Ωfor RS485 & CAN one pair 26~18 AWG。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

    铠装双绞屏蔽型 ASTP-120Ωfor RS485 & CAN one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

    参见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295


    2楼 回复本楼

    引用 hdsr178 2008/2/16 9:01:36 发表于2楼的内容

  • szfrt

    szfrt   |   当前状态:离线

    总积分:173  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-14

    最后登录时间: 2008-02-19

    空间 发短消息加为好友

    szfrt   发表于 2008/2/19 9:30:27

    随着485总线的应用越来越广泛,485总线系统也原来越大,越来越复杂。随着485总线系统的大而且复杂,导致485总线的稳定性也越来越差。使用485集线器可以很好的解决这些问题。

       在某智能楼宇工程当中,其中的所有设备都采用485接口与电脑进行通讯,但是在现场施工当中,发现如果按照原先的单纯485总线的施工的话,就会出现一些问题:1.由于智能楼宇工程中要求的功能越来越多,所以其中的设备也越来越多,但是原有的485转换器并不能带这么多的设备。2.由于485总线的特点,一旦总线上有一个设备出现问题的话,会导致整个总线出现问题,从而导致整个系统崩溃。


       针对这种情况,施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可以很好的解决这个问题,利用485光隔离集线器的将单个485总线分割成多个485总线的特性,将每层楼区隔成一个485总线,从而可以带比原先更多的485设备,而且一旦一个总线上有485设备发生问题,也可以将其区隔,从而只是影响一层楼,而不是导致整个系统的崩溃。


    485集线器    该系统在使用富永通科技的485光隔离集线器之后,大大提高了485总线的稳定性,对于以后的维护提供了极大的方便。  

    3楼 回复本楼

    引用 szfrt 2008/2/19 9:30:27 发表于3楼的内容

  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2008/11/7 9:15:07

    4楼 回复本楼

    引用 chenwh78 2008/11/7 9:15:07 发表于4楼的内容