wyf_wangzhili | 当前状态:离线
总积分:371 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-10-21
最后登录时间: 2009-04-20
-
-
液位测量
wyf_wangzhili 发表于 2008/4/3 12:05:57 1574 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
-
-
华仔_001001001 | 当前状态:离线
总积分:56 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-12-18
最后登录时间: 2007-12-18
-
-
华仔_001001001 发表于 2007/12/18 22:19:32
引用 华仔_001001001 2007/12/18 22:19:32 发表于2楼的内容
-
-
-
-
-
chenyucang | 当前状态:离线
总积分:775 2025年可用积分:0
注册时间: 2005-01-08
最后登录时间: 2016-09-07
-
-
chenyucang 发表于 2008/3/27 22:06:14
低压在上、高压在下,高减低就是压差,如果低降高就是负值。3楼 回复本楼
引用 chenyucang 2008/3/27 22:06:14 发表于3楼的内容
-
-
引用 gtyhb 2008/4/1 15:24:49 发表于4楼的内容
-
-
-
qugd 发表于 2008/4/2 10:31:18
对于智能差压变送器,通过用手操器调整高低压侧的定义,完全可以;非智能的可能会输出一个反向的信号,但需要通过记录或信号处理设备进行信号转换。5楼 回复本楼
引用 qugd 2008/4/2 10:31:18 发表于5楼的内容
-
-
-
-
-
jiangyongcd | 当前状态:离线
总积分:111 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-03-24
最后登录时间: 2008-06-26
-
-
jiangyongcd 发表于 2008/4/3 12:05:57
需进行迁移设置,在没有压差时输出20mA,当负压侧增加时,输出将逐渐减小。老式变送器(机械式)会使用迁移架,电容式以上的变送器直接调整零点。6楼 回复本楼
引用 jiangyongcd 2008/4/3 12:05:57 发表于6楼的内容
-