您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力变送器没输出

guomeiyi

guomeiyi   |   当前状态:离线

总积分:126  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-12-26

最后登录时间: 2008-04-06

空间 发短消息加为好友

压力变送器没输出

guomeiyi  发表于 2007/12/27 8:47:01      954 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我有一台新的压力变送器,上电后(表量DC24V)有电;但是表针没有变化,DCS上也没有显示数据;请给予支招?我个人怀疑坏掉了。谢谢大家
1楼 0 0 回复
  • davidluyeqing

    davidluyeqing   |   当前状态:在线

    总积分:2859  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-11

    最后登录时间: 2016-09-27

    空间 发短消息加为好友

    davidluyeqing   发表于 2007/12/27 8:47:01

    首先,要确定变送器的正\负极是否正确.一般压力变送器都是4-20mA输出,用万用表的mA档串入变送器回路.如仍然没有信号说明坏了.
    2楼 回复本楼

    引用 davidluyeqing 2007/12/27 8:47:01 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /