(1)电机一般设计在海拔不超过1000m,环境空气温度不超过40℃的地点运行。
(2)电机在额外电压变化±5%以内时,可以按额定定率连续运行。如果电压变动超过±5%时,则应按制造厂的规定或试验结果限制负载。
(3)运行中电机的温升应遵照制造厂的规定,缺乏此相资料时,可参照表1-1的规定。
表1-1用空气冷却的电机的温升限值
项号 | 电机的部件 | A级绝缘 | E级绝缘 | B级绝缘 | F级绝缘 | H级绝缘 | |||||
温度计法 | 电阻法 | 温度计法 | 电阻法 | 温度计法 | 电阻法 | 温度计法 | 电阻法 | 温度计法 | 电阻法 | ||
1 | 中小型电机的交流绕组 | 50 | 60 | 65 | 75 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 125 |
2 | 直流励磁的磁场绕组(第4相和第5相除外) | 50 | 60 | 65 | 75 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 125 |
3 | 有换项器的电枢绕组 | 50 | 60 | 65 | 75 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 125 |
4 | 补偿绕组和多层低电阻磁场绕组 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
5 | 裸露的单层绕组 | 65 | 65 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 135 | 135 |
6 | 永久短路的绝缘绕组 | 60 | — | 75 | — | 80 | — | 100 | — | 125 | — |
7 | 永久短路的无绝缘绕组 | 其温度不应使邻近的绝缘有损坏的危险数值 | |||||||||
8 | 不与绕组接触的铁芯及其他部件 | ||||||||||
9 | 与绕组接触的铁芯及其他部件 | 60 | — | 75 | — | 80 | — | 100 | — | 125 | — |
10 | 转向器或集电环 | 60 | — | 70 | — | 80 | — | 90 | — | 100 | — |
(4)对短时定额的电机,其各部分的温升限值允许较表1-2中规定的数值提高10K。
(5)滑动轴承的容许温度为80℃(油温不高于65℃时)。滚动轴承的容许温度为95℃(环境温度不超过40℃)。
(6)如电机运行的最高环境温度在40℃至60℃之间时,上表中规定的温升限值应减去环境温度超过40℃的数值。
(7)如电机运行的环境温度在0℃至40℃之间时(例如为t℃)、温升限值一般不增加。当与制造厂取得协议后,允许增加(40—t)K,但最大为30K。
频繁满压启动的笼型异步电机,应特别注意其发热情况。
(8)由室外共给冷却空气的电动机,为了避免受潮,在停机后,必须及时停止冷却空气的供给。
(9)检查电刷下火花是否正常,集电环(或转向器)是否有灼伤和磨损。
(10)检查电机在运转时是否有不正常的噪声和振动,定子和转子是否相摩擦。
(11)电机的允许振动值(双振幅)见表1-2
表1-2 电机的允许振动值
转速/(rmin) | 振动值/mm | 转速/(rmin) | 振动值/mm |
3000 | 0.06 | 1000 | 0.13 |
1500 | 0.10 | 750以下 | 0.16 |