Modbus通信协议

工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制,如今已进入网络时代,工业控制器连网也

为网络管理提供了方便。Modbus就是工业控制器的网络协议中的一种。

一、Modbus 协议简介 Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器

相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标

准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。

此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述

了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记

录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。

当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发

来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。

在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展

了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。

1、在Modbus网络上转输

标准的Modbus口是使用一RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波

特率、奇偶校验。控制器能直接或经由Modem组网。

控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设

备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设

备:可编程控制器。

主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一

消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格

式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。

从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测

域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行命令,从设备将建立一错误消息并

把它作为回应发送出去。

2、在其它类型网络上转输

在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。这样在单

独的通信过程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备。提供的多个内部通道可允许同时发生

的传输进程。

在消息位,Modbus协议仍提供了主—从原则,尽管网络通信方法是“对等”。如果一控制器发送

一消息,它只是作为主设备,并期望从从设备得到回应。同样,当控制器接收到一消息,它将建

立一从设备回应格式并返回给发送的控制器。

3、查询—回应周期

1)查询

查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的

任何附加信息。例如功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含

要告之从设备的信息:从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种

验证消息内容是否正确的方法。

2)回应

如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数

据段包括了从设备收集的数据:象寄存器值或状态。如果有错误发生,功能代码将被修改以用于

指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认

消息内容是否可用。