您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » OMRON CP1H的PLC如何与Intouch9.5的软件通讯

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

OMRON CP1H的PLC如何与Intouch9.5的软件通讯

218hty  发表于 2008/1/16 13:08:37      2259 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

OMRON CP1H的PLC如何与Intouch9.5的软件通讯,组态软件的驱动是如何按装的。
1楼 0 0 回复
  • shengjinli

    shengjinli   |   当前状态:离线

    总积分:259  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-07

    最后登录时间: 2009-01-05

    空间 发短消息加为好友

    shengjinli   发表于 2008/1/8 13:39:55

    2楼 回复本楼

    引用 shengjinli 2008/1/8 13:39:55 发表于2楼的内容

  • kennyfu

    kennyfu   |   当前状态:离线

    总积分:1142  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-08

    最后登录时间: 2010-03-18

    空间 发短消息加为好友

    kennyfu   发表于 2008/1/11 14:34:01

    3楼 回复本楼

    引用 kennyfu 2008/1/11 14:34:01 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/1/13 11:19:59

    硬件上可以用串口方式


    软件上可以用wonderware的omron finsgateway IO server

    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/1/13 11:19:59 发表于4楼的内容

  • zhoiw

    zhoiw   |   当前状态:在线

    总积分:1053  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-01-13

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    zhoiw   发表于 2008/1/16 13:08:37

    CP1H的USB通讯现在的大部分组态软件都不支持,建议加一个串口模块,驱动再omron finsgateway IO server里可以找到的。


     

    5楼 回复本楼

    引用 zhoiw 2008/1/16 13:08:37 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /