您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变送器的维护包括哪些工作

wkh

wkh   |   当前状态:离线

总积分:2301  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-26

最后登录时间: 2010-09-19

空间 发短消息加为好友

变送器的维护包括哪些工作

wkh  发表于 2008/1/15 10:57:08      890 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变送器的维护工作主要包括以下几个方面: 

1) 巡回检查: 

仪表指示情况,仪表示值有无异常; 

气动变送器气源压力是否正常; 

电动变送器电源电压是否正常; 

环境温度、湿度、清洁状况;仪表和工艺接口、导压管和阀门之间有无泄漏、腐蚀。 

2) 定期维护: 

定期检查零点,定期进行校验; 

定期进行排污、排凝、放空; 

定期对易堵介质的导压管进行吹扫,定期灌隔离液。 

3) 设备大检查: 

检查仪表使用质量,达到准确、灵敏,指示误差、静压误差符合要求,零位正确; 

仪表零部件完整无缺,无严重锈垢、损坏,铭牌清晰无误,紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;技术资料齐全、准确、符合管理要求。 

质量流量控制器的工作压差范围是个什么概念? 

质量流量控制器(MFC)中设置有一个气体流量调节阀门,阀门能使通过控制器的流量从零调节到测量的满量程,在工作的过程当中,控制器的入口和出口之间会产生一个气压降,即压差。MFC的工作压差范围通常为0.1~0.3MPa,若压差低于最低值(0.1 MPa),有可能控制达不到满量程值;若高于最高值(0.3MPa),有可能关闭时流量不能小于2%F.S。用户使用MFC时,无论用户工作的反应室是真空还是高压,应做到使MFC进出气两端的压差保持在所要求压差范围之内,并且要求气压要相对稳定。 