一、简介
三菱H网最多可以构成239个网络,在同一个网络中,通过在该网络主站中组态链接刷新数据就可以实现同一网络中各站数据的共享(详见《三菱H网网络刷新参数设定步骤》)。那么,在不同的网络间怎样实现数据的共享(如1#网络的2#站使用2#网络的2#站来控制本站1#站的输出)呢?此时,我们可以使用“交互链接数据传送功能” 来实现不同的网络间数据的共享(如下图)。通过使用该功能,不用创建顺控程序,使用链接数据LB/LW就可以传送到另外的网络,但此功能仅限于Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU。
交互链接数据传送功能的主要特性如下:
★ 通过使用该功能,就没有必须使用MOV等传送指令用顺控程序传送网络之间的数据了;
★ 为了执行交互链接数据传送功能,需要在GX软件中设置“交互链接数据传送参数”;
★ 可以通过“交互链接数据传送功能”传送数据的软元件是各个网络模块数据链接模块的链接继电器(LB)和链接寄存器(LW),链接输入(LX)和链接输出(LY)软元件的数据不能在数据链接之间传送;
★ 在作为中继站的PLC上设置发送和接收软元件的范围(所谓中继站是指一个网络和另一个网络联系的站);
二、应用举例
下图表示1#网络和2#之间数据传送的例子。Mp表示主站,Ns表示普通站,前面的数字表示网络号,后面的数字表示站号。
在作为中继站的PLC上设置“交互链接数据传送”的参数。
1、Q25HCPU网络参数设置如下:
 
2、2#网络“网络范围分配”如下:
同样,在1#网络的主站1Mp1中也用同样方法分配1#网络的“网络范围分配”参数。
注意:在设置“网络范围分配”时不要和“交互链接数据传送”的参数区域相同。
3、在Q25HCPU站上所分配的“交互链接数据传送”的参数如下:
方法:在“网络参数设置”画面中点击“链路内传送”按钮进入设置画面。
在此画面中分别设置好模块1(1#网络)→模块2(2#网络)及模块2(2#网络)→模块1(1#网络)的交互链接参数的范围。
4、编程实现
在该例子中,1#网络的1MP1站的B0的变为ON后,通过1号网络的中继站1NS3接收,然后通过“交互链接数据传送”功能传送到为2号网络的中继站2MP1 分配的范围LB1000,因此2号网络的2NS2站和2NS3站可以通过B1000检查1号网络的1MP1站的B0的ON/OFF的状态。
三、注意要点
1、“交互链接数据传送”功能设置的参数范围和“数据链接刷新”参数设置的范围不能相同,否则,数据发送会出错。如下图:
 
2、“交互链接数据传送功能”适当站的类型:仅为控制站和正常站,其它的站类型(如待机站)不适用。