您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)

瑞雪照丰年

瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

总积分:4510  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-02-01

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)

瑞雪照丰年  发表于 2008/1/13 20:50:17      1406 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529


 


例如:防护等级IP54 IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字, 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级


 











































































接触保护和外来物保护等级(第一个数字)


防水保护等级( 第二个数字)


第一个数字


防护范围


第二个数字


防护范围


名称


说明


名称


说明


0


无防护


 


0


无防护


 


1


防护50mm直径和更大的固体外来体


探测器,球体直径为50mm,不应完全进入


1


水滴防护


垂直落下的水滴不应引起损害


2


防护12.5mm直径和更大的固体外来体


探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入


2


柜体倾斜15度时,防护水滴


柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害


3


防护2.5mm直径和更大的固体外来体


探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入


3


防护溅出的水


60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害


4


防护1.0mm直径和更大的固体外来体


探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入


4


防护喷水


从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害


5


防护灰尘


不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害


5


防护射水


从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害


6


灰尘封闭


柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘


6


防护强射水


从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害


注:探测器的直径不应穿过柜体的孔


7


防护短时浸水


柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入


8


防护长期浸水


可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸


 

1楼 0 0 回复