您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 485网络通讯知识

bjmonsoon

bjmonsoon   |   当前状态:在线

总积分:1206  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-05-16

最后登录时间: 2011-06-13

空间 发短消息加为好友

485网络通讯知识

bjmonsoon  发表于 2008/1/21 17:40:58      1191 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1485总线应采用什么样的通讯线?一条总线上可以挂接多少台设备?

 必须采用RVSP屏蔽双绞线。所用屏蔽双绞线规格,与485通讯线的距离和挂接的设备数量有关,如下表所示。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。 通讯距离 设备数量 通讯线规格 1-400m 1 - 32 0.5mm2 400-800m 1 - 16 0.5mm2 400-800m 17 - 32 0.75mm2 800-1200m 1 - 8 0.5mm2 800-1200m 9 - 21 0.75mm2 800-1200m 22 - 32 1.0mm2 工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:(1 普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。 3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。

2 为什么要接地

485收发器在规定的共模电压-7V+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。

3 电控锁和控制器/读卡器可以用同一个电源共电吗?

 不能。在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV 一旦动作,即在电控锁在开门和关门时,纹波电压会上升到100mV-300mV,该纹波会通过地线进入控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,导致通讯不稳,严重的还会烧毁芯片。而且电控锁在断电和上电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA的脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该纹波信号也会传入控制器和读卡器。推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。

 4485通信线应如何走线?

通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。