请教一个关于双金属温度计插入深度的问题

我们在使用法兰连接的双金属温度计时,通常用其插入到管道内1/3~2/3所需的长度加上管道外管壁到管道侧法兰连接面的长度(一般取150mm)适当的圆整后作为双金属温度计的插入深度,但原则上要求厂商根据工艺参数进行应力计算。

我想请问的是,如果管道外管壁到管道侧法兰连接面的长度过长会对测量造成什么样的影响啦?是否厂商经应力计算后认可就可以使用啦?

另外,如果用较短的温度元件搭配较长的保护套管又会产生什么不良后果啦?

请大家不吝赐教,万分感谢。

1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/1/24 8:29:18

    管道外管壁到管道侧法兰连接面的长度过长应该不会影响测量,因为测量的双金属元件在管子的前端.


    用较短的温度元件搭配较长的保护套管会造成温度测量不准

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/1/24 8:29:18 发表于2楼的内容

  • youran_wy

    youran_wy   |   当前状态:离线

    总积分:135  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-23

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    youran_wy   发表于 2008/1/24 14:46:27

    那是否需要根据新的温度计长度进行相关应力计算啦?
    3楼 回复本楼

    引用 youran_wy 2008/1/24 14:46:27 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/1/25 8:30:14

    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/1/25 8:30:14 发表于4楼的内容

  • youran_wy

    youran_wy   |   当前状态:离线

    总积分:135  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-23

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    youran_wy   发表于 2008/1/25 14:36:54

    5楼 回复本楼

    引用 youran_wy 2008/1/25 14:36:54 发表于5楼的内容

  • pc12251

    pc12251   |   当前状态:离线

    总积分:68  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-10

    最后登录时间: 2008-05-11

    空间 发短消息加为好友

    pc12251   发表于 2008/5/10 16:16:18

    这个我个人认为没有什么的。你的安装的长度一定要达到测量管道直径的一半,不然你测量的温度是不准的,与应力没有什么关系。


    你要是用较短的元件加长的护套那么你测量的温度肯定不准。在我们这里好多的地方用的是这个温度计。

    6楼 回复本楼

    引用 pc12251 2008/5/10 16:16:18 发表于6楼的内容

  • sky3235582

    sky3235582   |   当前状态:离线

    总积分:76  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-28

    最后登录时间: 2012-09-22

    空间 发短消息加为好友

    sky3235582   发表于 2008/5/13 16:29:29

    如果工艺管道直径小于65mm,则需加扩大管至80mm。(如果管道外管壁到管道侧法兰连接面的长度过长会对测量造成什么样的影响啦?)只要测温元件能插入到管道直径的一半不会影响测量精度。套管长只会增加投资。
    7楼 回复本楼

    引用 sky3235582 2008/5/13 16:29:29 发表于7楼的内容