关于Wincc和s7-400H的通讯设置方法

风铃  发表于 2008/1/25 3:04:29      834 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

然很简单,但是今天又发现一种方法哦,哈哈,总结一下吧:



方法一(手动方法):西门子的网上课堂里面关于400h的文档里面讲的,也是我用的最多的方法,就是先在netpro里面建立s7 fault-torlant connection,然后分别下载到pc和plc中,最后在wincc里面手工建立一个name connection,具体不多说了,有兴趣的话去西门子网站下载文档看。



方法二(自动方法):直接导入变量;也就是用pcs7系统(或者安装了as-os工程工具),在step7里面插小旗子,具体方法在网上课堂里面关于从step7导变量到wincc的文档里面有描述。



方法三(半自动方法),也就是今天才在同事那里发现的:在netpro里面建立s7 fault-torlant connection,然后编译os,把这个connection编译到了wincc里面,也就是在wincc里面生成了一个name connection,由于之前在step7的工程里面,s7 programe的目录是空的,因此并没有把变量编译到wincc里面。而是需要我们用excel的宏来导入变量到wincc中。



小结:方法三特别适合在工程师站上做工程,然后放到服务器。因为方法一,必须下载到pc里面去以后,才能在wincc里面把name connection的属性里面两个选项选出来,而工程师站的工程最终是要放到服务器里面。。。。。。方法二,虽然是全自动,但是一旦今后需要增加变量就要编译全部工程,太麻烦了,所以方法三现在看起来非常好。 