请教:校园供水系统plc编程

邢学倩  发表于 2008/1/31 4:42:10      1230 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1:校园控制系统要不要变频?2:校园控制系统的plc编程应注意的问题?3:校园控制系统的设计方案即应注意的问题?谢谢大家
1楼 0 0 回复
  • caiyyyy

    caiyyyy   |   当前状态:离线

    总积分:59  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-27

    最后登录时间: 2018-04-19

    空间 发短消息加为好友

    caiyyyy   发表于 2008/1/28 10:57:06

    1、看是否有水塔,有水塔的话一般不用变频,无水塔就用变频器控制,以实现恒压供水;

    2、一般来说若是一台水泵,不用plc编程,若为多台水泵,则变频器上均有多泵供水控制板,故不需要;若变频器上不带多功能板,plc编程时一定要注意:程序中不得使水泵的工频和变频接触器同时工作;否则将炸坏变频器;

     

    2楼 回复本楼

    引用 caiyyyy 2008/1/28 10:57:06 发表于2楼的内容

  • shengjinli

    shengjinli   |   当前状态:离线

    总积分:259  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-07

    最后登录时间: 2009-01-05

    空间 发短消息加为好友

    shengjinli   发表于 2008/1/28 13:16:05

    3楼 回复本楼

    引用 shengjinli 2008/1/28 13:16:05 发表于3楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2008/1/30 11:02:29

    现在学校一般都有高层.用变频压力恒定供水稳定.


    编程和设计与一般的工程设计应该是相同的.

    4楼 回复本楼

    引用 mp44 2008/1/30 11:02:29 发表于4楼的内容

  • 邢学倩

    邢学倩   |   当前状态:离线

    总积分:44  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-28

    最后登录时间: 2008-02-13

    空间 发短消息加为好友

    邢学倩   发表于 2008/1/31 4:42:10


    plc  编程的时候 应该分几部分?
    有无变频器 是否有区别?
    一般的学校和小型企业需要几个水泵?
    5楼 回复本楼