S7-300 PLC系统硬件和网络课程

一、S7-300 系统硬件主要包括以下几个部分:

1、信号处理模块;

2、接口模块;

3、功能模块;

4、CPU 中央处理器;

5、通讯处理器

6、通讯网卡

7、 工程师、操作员站和操作屏

二、硬件详细介绍

2.1信号处理模块

n        信号处理模块主要分为四类:开关量输入DI、开关量输出DO、模拟量输入AI、模拟量输出AO

n        经常使用的开关量输入模块名称和性能

ü        SM321 16点输入,24V DC;13-30V 为信号1;-30~5V为信号0;

ü        SM321 16点输入,120V/230V AC;79-264V 为信号1;0~40V为信号0;

n        经常使用的开关量输出模块名称和性能

ü        SM322 16点输出,24V DC;信号1时输出L+-0.8V;

每通道的最大输出电流0.5A; 阻性负载的最高输出频率100HZ,感性为0.5HZ;带短路电子保护;

ü        SM322 8点输出,继电器接点;信号1时输出接点闭合;信号0时输出接点断开;接点容量8A(230V AC)或5A (24V DC);

n      经常使用的模拟量输入模块名称和性能

ü         SM331 8点模拟量输入;用于电阻测量时,为4点;

ü            输入信号类型:电压 +-80毫伏; +-250毫伏;+-500毫  伏;+-1V;+-2.5V;+-5V;1-5V;+-10V;

                         电流    +-10毫安;+-20毫安;0-20毫安;4-20毫安;

                         电阻    150欧姆;300欧姆;600欧姆

                         热电偶   E,N,J,K

                         热电阻  Pt100 标准,Ni100标准

ü         分辨率:14位

n      经常使用的模拟量输出模块名称和性能

ü           SM332 4点模拟量输出;

ü          信号类型:电压输出0-10V;+-10V;1-5V;           电流输出4-20MA;+-20MA;0-20MA

ü           分辨率:12位

 

 

 



 

2.2接口模块

n        接口模块主要用于连接多机架的PLC系统,即一个S7-300 PLC系统的信号模块如果超过8块,就必须配置接口模块进行扩展。

n        经常使用的接口模块名称和性能

ü        IM360/IM361 接口模块是最为理想的扩展方案;

ü        IM360插入到CR(中央机架,CPU所在的机架);

ü        IM361插入到ER(扩展机架,扩展信号模块所在的机架);

ü        使用IM360/IM361 接口模块最多可以扩展3个机架,既一个传统的PLC系统最多处理32个信号模块;

2.3功能模块 

n        计数器模块;可直接连接增量编码器,实现连续、单向和循环记数;

n        步进电机控制模块;和步进电机配套使用,实现设备的定位任务;

n        PID控制模块;实现温度、压力和流量等的闭环控制

2.4 CPU 中央处理器 

 

n        S7-300总共有8种不同的CPU;

n        CPU312 IFM ,带集成的数字输入/输出的紧凑型CPU,用于带或不带模拟量的小系统,最多8个模块;

n        CPU313用于有更多编程要求的小型设备;

n        CPU314IFM,带有集成的数字和模拟输入/输出的紧凑型CPU;

n        CPU 314 用于安装中等规模的程序以及中等指令执行速度的程序;

n        CPU 315/315-2DP 用于要求中到大规模的程序和通过PROFIBUS-DP进行分布式配置的设备;

n        CPU316 用于有大量编程要求的设备;

n        CPU318-2 用于有要求极大规模的程序和通过PROFIBUS-DP进行分布式配置的设备;

n        CPU315-2DP 和CPU313 的重要性能参数比较:

 



























































序号

参数名称

CPU313

CPU315-2DP

1

工作存储器

12K字节/4K语句

64K

2

装载存储器

20K字节

96K内置

3

块数量

128FC/128FB/127DB

192FC/192FB/255DB

4

位存储器

2048

2048

5

记数器

C1-C64

C1-C64

6

定时器

T1-T128

T1-T128

7

数字I/O总数

256通道

8192

8

模拟I/O总数

64I/32O

512

9

支持的软件

STEP7

STEP7/SCL/CFC

10

PROFIBUS-DP口



 

2.5通讯处理器

n        常用的通讯处理器包括:PROFIBUS-DP处理器、PROFIBUS-FMS处理器和工业以太网处理器;

n        PROFIBUS-DP处理器名称:CP342-5;

ü        用于连接SIEMENS S7-300和PROFIBUS-DP的主/从的接口模块;

ü        通过PROFIBUS简单的进行配置和编程;

ü        支持的通讯协议:PROFIBUS-DP、S7通讯功能、PG\OP通讯;

ü        传输率:9 .6~12 Mbit/s自由选择;

ü        主要用于和ET200子站配合,组成分布式I/O系统;

n        PROFIBUS-FMS处理器名称:CP343-5;

ü        用于连接SIEMENS S7-300和PROFIBUS-FMS的接口模块;

ü        通过PROFIBUS简单的进行配置和编程;

ü        支持的通讯协议:PROFIBUS-FMS、S7通讯功能、PG\OP通讯;

ü        传输率:9 .6~1.5Mbit/s自由选择;

ü        主要用于和操作员站的连接;

n        工业以太网处理器名称:CP343-1;

ü        用于连接SIEMENS S7-300和工业以太网接口模块;

ü        10/100M bit/s全双工,自动切换

ü        接口连接:RJ45、AUI

ü        支持的通讯协议:ISO、TCP/IP通讯协议;和S7通讯、PG\OP通讯

ü        主要用于和操作员站的连接;