----反馈信息的B3到B18为读指令所要读取的数据,以十六进制ASCII码表示。
----与上位机指令中的BCC校验码类似,它是反馈信息B3到B18的异或和。
----结束字符标志着反馈信息的结束,在本例中被定义为26H。
指令中为何要使用ASCII码
----一条指令除包含数据外,还包含必要的控制字(起始字符、结束字符、指令类型等)。如果指令中的数据直接以其原本的形式传输,则不可避免的会与指令中的控制字发生混淆。
----例如本例中,指令的起始字符为"g",其ASCII码值为67H,结束字符为"G",其ASCII码值为47H。假设要写入的数据中也有47H,并且数据直接以其原本的形式传输,则PLC会因为接收到了数据中的47H而停止接收,这样PLC接收到的指令将是一个不完整的非法指令,很可能造成PLC的误动作。
----为了避免这种情况的发生,可以用文本来传送二进制数据。通过以16进制ASCII码的格式描述数据,每个二进制的字节都可以表示成一对ASCII编码,这对编码表示这个字节的两个16进制字符。这种格式可以表示任何的数值,仅仅使用ASCII代码的30H到39H(表示0到9)和41H到46H(表示A到F)。ASCII码的其余部分可以用作控制字(起始标志、结束标志、指令类型等)。这样,数据中的47H以ASCII码的形式进行传送就变成了34H 37H 两个字节,从而避免了PLC因接收到数据中的47H而停止接收的错误。
表1 上位机指令格式
Byte0 | 起始字符 |
Byte1 | 指令类型(读/写) |
Byte2 | 目标PLC站地址(十六进制ASCII码) |
Byte3 | |
Byte4 | 目标寄存器地址(十六进制ASCII码) |
Byte5 | |
Byte6 | |
Byte7 | |
Byte8 | |
Byte9 | |
Byte10 | |
Byte11 | |
Byte12 | 读/写字节数M(十六进制ASCII码) |
Byte13 | |
Byte14 | 要写入的数据(十六进制ASCII码) |
Byte15 | |
Byte16 | |
Byte17 | |
Byte18 | |
Byte19 | |
Byte20 | |
Byte21 | |
Byte22 | |
Byte23 | |
Byte24 | |
Byte25 | |
Byte26 | |
Byte27 | |
Byte28 | |
Byte29 | |
Byte30 | BCC校验码(十六进制ASCII码) |
Byte31 | |
Byte32 | 结束字符 |
表2 反馈信息格式
Byte0 | 起始字符 |
Byte1 | 状态信息 |
Byte2 | 数据区(十六进制ASCII码) |
Byte3 | |
Byte4 | |
Byte5 | |
Byte6 | |
Byte7 | |
Byte8 | |
Byte9 | |
Byte10 | |
Byte11 | |
Byte12 | |
Byte13 | |
Byte14 | |
Byte15 | |
Byte16 | |
Byte17 | |
Byte18 | BCC校验码(十六进制ASCII码) |
Byte19 | |
Byte20 | 结束字符 |
被过滤广告 PLC程序执行过程
----PLC在第一次扫描时执行初始化子程序,对端口及RCV指令进行初始化。初始化完成后,运行RCV指令使端口处于接受状态。
----RCV会将以"g"开头"G"结尾的指令保存到接收缓冲区,并同时产生接收完成中断。
----RCVcomplete中断服务程序用来处理接收完成中断事件,它会将接收缓冲区中的十六进制ASCII码还原成数据并保存,同时置位Verify子程序的触发条件(M0.1)。 ----Verify子程序首先复位本身的触发条件以防止子程序被重复调用,然后求出接收缓冲区中指令的BCC校验码并与指令中的BCC校验码进行比对。如果相等则置BCC码校验正确的标志位(M0.0)为1;如果指令格式正确(指令的结束标志在接收缓冲区中特定的位置VB133)而BCC码不相等,则发送代表BCC校验码错误的反馈信息;如果指令格式不正确(VB133中不是指令的结束标志),则返回代表指令格式错误的反馈信息。
----Read子程序的触发条件为:指令中的站地址与本机站地址相符、指令类型为读指令、BCC检验码正确。当条件满足时,Read子程序被执行。Read子程序首先禁止RCV,然后将指令所要读取的数据转换成十六进制ASCII码并写入发送缓冲区、计算BCC检验码、最后发送反馈信息。
----Write子程序的触发条件为:指令中的站地址与本机站地址相符、指令类型为写指令、BCC检验码正确。当条件满足时,Write子程序被执行。Write子程序首先禁止RCV,然后将指令中的数据写入目标寄存器,最后发送代表写入正确的反馈信息。
----PLC每接到一条指令后都会发送一条反馈信息,当反馈信息发送完成时,会产生发送完成中断,XMTcomplete中断服务程序用来处理发送完成中断事件。在XMTcomplete中断服务程序中所要执行的操作包括:复位BCC校验码正确的标志位(M0.0);允许RCV;bcc码寄存器清零;重新装入用于计算BCC校验码的地址指针;接收缓冲区中存放指令结束字符的字节VB133清零(用来判断下一条指令格式是否正确)。
PLC寄存器地址分配
----此程序占用PLC寄存器的VB100-VB199,内部继电器占用M0.0和M0.1。寄存器地址分配见表3、表4、表5、表6。