如何实现S7200与S7300之间的MPI通讯?

马军成  发表于 2008/2/10 20:55:48      995 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如何实现S7200与S7300之间的MPI通讯?


问题:如何实现S7200与S7300之间的MPI通讯?

回答:S7200与S7300之间采用MPI通讯方式时, S7200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据

整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7300中需要在OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能X_GET(SFC67)和

X_PUT(SFC68),实现S7300 与S7200之间的通讯,调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7200的数据地址区,这里需填写

P#DB1.××× BYTE n 对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+n的数据区。

 

首先根据S7300的硬件配置,在STEP7当中组态S7300站并且下载,注意S7200和S7300出厂默认的MPI地址都是2,

所以必须先修改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7300 MPI地址设定为2,S7200地址设定3,另外要分别将S7300和S7200的通讯

速率设定一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三种波特率,例子程序当中选用了19.2K的速率。

 

例子程序在OB1当中调用数据读写功能块:SFC67和SFC68,如下图:

点击看大图 

 

分别在STEP7 MicroWin32 和STEP7当中监视S7200和S7300 PLC当中的数据,数据监视见面如下:

点击看大图 


 点击看大图


通过CP5611,STEP7 MicroWin32, Set PG/PC Interface可以读取S7200和S7300的站地址,如下图:

点击看大图 


 

 

 

 

站地址0代表的时进行编程的PG,即当前连接PLC的PC。