高压大功率变频器在脱硫循环水工艺中的应用

jshfq  发表于 2008/2/16 14:38:03      589 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读









高压大功率变频器在脱硫循环水工艺中的应用

 

1、引言 


    中石油西南油气田分公司川西北气矿净化厂坐落在四川省江油市,以四川江油中坝气田雷口坡气藏天然气为原料,对天然气进行净化加工,日处理量达50万m3,是四川省重点企业。主要产品有:硫磺、石油液化气、天然气等,生产的化工产品远销国内外。西北气矿净化厂属于典型的石油化工行业,设备品种多、价值高、对设备完好率及连续运转、可利用率要求较高。


    川西北气矿净化厂脱硫分厂有1#、2#两台循环水泵,正常运行时“一用一备”,两台电机均为直接工频启动,启动电流大,既影响设备寿命又对电网产生较大冲击。脱硫工艺中,昼夜循环水温度变化较大,对循环水量要作出相应的调节。但原设备工频定速运行时,只能靠调节阀门的开度来调节循环水量的大小,通过人为改变管网的阻力,增加管网损耗,来调节水量,造成相当大的一部分能量浪费在阀门上,致使电费居高不下。使用阀门调节流量,不仅不能够经济运行,而且增加了工人的工作量,调节不及时,还会造成管网压力过高或过低,流量过大或过小,影响生产工艺及设备的安全运行。为了降低脱硫生产经济成本,提高工艺精度及工作效率,迫切需要对1#、2#循环水泵进行调速节能降耗改造。


    经多次调研、考察,综合比较目前市场上的调速设备,最终决定采用北京利德华福公司生产的harsvert-a直接高-高型变频器对两台循环水泵进行节能改造。


2、工况特点


    2.1 工艺流程
    川西北天然气净化厂脱硫循环水系统主要由以下五个部分组成:冷却塔、中间池、循环水泵、溢流泵、脱硫装置。自脱硫装置排出的循环热水,经冷却塔冷却后流入中间池储存;其中大部分水经循环水泵供脱硫装置再度利用,多余部分则由溢流管道溢出。工艺流程简图如图1所示。
    2.2 工艺要求
    (1) 进出冷却塔的温差恒定
    要求温差范围恒定(4℃<δt<8℃);如循环水泵阀门开大,水量增大,则冷却水温差减小,水量减小,则温差增大。

点击看大图

    (2) 最低压力钳位控制
    要求变频器在保证脱硫装置入口水压(大于0.45mpa)前提下,尽可能的节约循环水用水量,找到满足脱硫工艺生产要求的压力最低临界点。
    2.3 场地状况
    变频器室长7200mm,宽3000mm。
    2.4 现场仪器仪表状况
    压力变送器一块:单路输出4~20ma电流,负载能力300ω(两线制)。
    温差变送器一块:单路输出4~20ma电流,负载能力300ω(四线制)。
    2.5 电机及水泵参数
    电机及水泵参数如表1所示。  



表1 电机及水泵参数




    1#、2#电机参数 1#、2#循环水泵参数
    电机型号 y3556-4/ykk400-4 水泵型号 14sh-9a
    额定功率 315kw 额定功率 315kw
    额定电压 6kv 额定流量 1170m3/h
    额定电流 37.7a 额定扬程 65m
    额定转速 1475r/min 额定转速 1450r/min
    功率因数 0.86 


3、现场调试及问题解决方案


    3.1 场地问题
    考虑到现场安装条件有限,现场决定将变频装置与手动旁路柜分开摆放:将1#、2#变频装置(单台外型尺寸(mm)(w×h×d): 3300×2574×1200)并排摆放在变频器室内,而旁路柜则置于循环水泵现场。这样摆放的结果既解决的场地问题,又方便操作人员;使其在循环水现场即能观察到变频器送电情况,两全其美。
    3.2 压力临界点
    参考脱硫装置工艺要求,得出“压力”是保证脱硫生产的充分条件,即压力达到0.46mpa,才能保证脱硫装置正常运行。泵出口压力过低则无法克服水的势能,无法将循环水送至冷却塔;压力过高则泵出水量增大,经冷却循环,效率不高。因此决定采用“恒压”闭环控制方法,调整变频装置给定频率,找到工艺所需的压力最低临界点,使其即满足工艺所需压力又能保证循环水需求量,使进出冷却塔的温差δt稳定在4℃~8℃之间。经反复试验论证,当给定频率为43hz时,水泵的压力(0.51mpa)满足工艺要求,温差4.92℃,因此定43hz为压力临界点。
    调试参数表格如表2所示。



表2 调试参数表格



    3.3 变送器负载能力
    由于现场只有一块单路输出的压力变送器,且带载能力只有300ω,而变频器内置s7-200型plc的模拟量输入模块em235的输入电阻为250ω;如将两台变频器的模拟输入回路串联的话,两个em235的输入电阻即为500ω,单台压力变送器无法带动两个em235模块,此方案不可行。因此现场将压力变送器接入单台变频装置的em235模块,利用s7-200的模拟量输出模块em232实时输出一路现场压力,用此输出信号作为另一台变频器em235的模拟输入。原理框图如图2所示。 

点击看大图

    此方法在不增加投入成本(硬件)的情况下,通过改写plc程序,使1#变频器plc的em232模块实时输入一路压力反馈信号,解决了压力变送器负载能力不够的问题,实现了单台压力变送器拖动两台变频器的“闭环”控制。  


4、节能计算


    4.1 水泵变频调速的节能原理
    如图3所示


    根据流体力学原理:
    图3为挡板调节流量和变频调节水量的能量比较图,h2-b-c-h3组成的区域为变频较挡板调节水量节省的功率。
    当采用变频调速时,可以按需要升降电机转速,改变水量的性能曲线,使水泵的额定参数满足工艺要求,根据水泵的相似定律,变速前后水量、水压、功率与转速之间关系为:
    q1/q2=n1/n2
    h1/h2=(n1/n2)2
    p1/p2=(n1/n2)3
    p=h×q
    式中:q1、h1、p1—水泵在n1转速时的水量、水压、功率;
    q2、h2、p2—水泵在n2转速时相似工况条件下的水量、水压、功率。
    假如转速降低一半,即:n2/n1=1/2,则p2/p1=1/8,可见降低转速能大大降低轴功率达到节能的目的。
    水泵功率为315kw,年运行时间8000h,水泵流量q和压力h在采用阀门调节流量时近似满足如下关系:h=a-(a-1)q2,其中a为水泵出口封闭时的出口压力,约为140%。 
    4.2 harsvert-a高压变频调速节能分析及计算
    由表3可以看出采用harsvert-a高压变频调速节能的情况。


    采用阀门调节流量时,功耗等于流量q和压力h的乘积。各种流量的功耗计算如下:
p70%=315×0.75×(1.4-0.4×0.75×0.75)=277.6kw
    采用变频调速时所消耗功率:
    p变频=1.732×4880×23.76×0.96=192.8 kw
    节电率为(277.6-192.8)/277.6=30.5%
    按循环水泵年运行时间为8000h,电费为0.70元/kwh,单台循环水泵年节电费为(277.6-192.8)×8000×0.70=47.5万元。  


5、节水方面


    由于脱硫工艺的特殊要求,冷却塔出入口温差的大小决定了循环水量的多少:变频改造前,冬天出入冷却塔温差较大,需水量较小,多余的循环水从溢流泵排出,造成了水量的浪费;变频改造后通过高压变频器调节给定频率,既减小了循环水量,又能保证脱硫工艺对水温的要求,水泵工作在高效区,溢流损失得到很好的控制。


6、结束语


    实践证明:harsvert-a06/040型高压变频器在川西北循环水泵上的应用是成功的。使用变频器后,节能效果明显;出入口阀门全开,减少了阀门能耗损失;实现了电机的软启动,延长了电机的使用寿命;内置plc通过采集现场的水压数据(4~20ma信号),根据其设定值和实际值的变化情况,自动调节变频器输出频率,控制水泵转速,实现恒压供水,大大提高了脱硫工艺的自动化水平,具有良好的推广价值。