一台500 V山特牌UPS,在无任何输入电源的情况下,开机无任何反应。加输入电源,开机后机内发出“喳喳喳”的响声,红色指示灯微弱闪亮,有交流输出,但极不稳定。
分    析
可能是由于长时间闲置,电池慢慢放电造成放电过量,电压过低,逆变器不能启动。
(1)此UPS是一台后备式UPS,内置两块电池,每块电池的理论电压为12 V,串连后为24 V。用万用表测电池组电压,仅仅13 V。测单块电池,每块电压为6.5 V。加输入电源,发现机内的“喳喳喳”声是电路板上的继电器发出的,前面的分析看来是正确的。
    (2)借来一台同型号的UPS,打开机箱,用导线将一块电池同坏的UPS的电池组串联,也就是电池的正极接负极,负极接正极,形成一个3块电池组成的串连电池组。用万用表测电池组电压,为22 V,再仔细检查连接线路,一切正常,输入交流电源,开机,UPS一声长鸣,绿色指示灯亮。测交流电输出,有220V稳定输出。
    (3)充电一个小时后试机,故障依旧,但故障电池电压略有上升,估计是UPS自带充电器充电功率太小。再开机充电10个小时。故障电池组电压达16 V多,试机还是不能正常工作,但“喳喳喳”声消失,改为报警声长鸣,红色指示灯长亮。对照说明书,得知长鸣声是电池电压不足报警。再次证明判断是对的,电路正常,电压不足。
    (4)再加长充电时间,电池组电压达20V以上。开机,绿色指示灯亮,一切重归正常。事后用这台UPS对微机(功率在200 W~300 W之间)进行供电,切断交流输入后工作15 min没任何问题,故障排除。