您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-300的n个常见问题解答之五

legalism

legalism   |   当前状态:离线

总积分:65  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-02-16

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

S7-300的n个常见问题解答之五

legalism  发表于 2006/5/10 10:04:47      3542 查看 19 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 81:加密的300PLC MMC处理方法
   如果您忘记了您在S7-300CPU Protection属性中所设定的密码,那么您只能够采用siemens的编程器PG(6ES7798-0BA00-0XA0)上的读卡槽或采用带USB接口的读卡器(USB prommer 6ES7792-0AA00-0XA0),选择SIMATIC Manager界面下的菜单 FileS7 Memory Carddelete 选项删除MMC卡上原有的内容,这样MMC就可以作为一个未加密的空卡使用了,但无法对MMC卡进行jie密,读取MMC卡中的程序或数据。
1楼 0 0 回复
  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:51:39

    有两种方法:
       1:在参数设置中“Gate function”选“Cancel count”软件门为0,在为1时,值将清零,
       2:利用写“Job”的方式,写计数值的任务号为1。
    2楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:51:39 发表于2楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:52:29

    CP342-5 FO不支持3MB,6MB的通讯速率,如果您购买的是5.1版本的CP342-5,而STEP7中没有V5.1版的CP342-5时,则可以插入一个V5.0版的CP342-5模块,功能不受影响。CP342-5在S7-300系统中的安装位置与普通的S7-300 I/O模块一样,可以插在4至11这8个槽位中的任何一个。
    3楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:52:29 发表于3楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:53:12

    No DP方式下:可以用CP342-5通讯口进行S7编程或进行PROFIBUS的FDL连接,连接人机界面;
       DP Master方式下:CP342-5除了作为网络中的PROFIBUS主站之外,也可用于S7编程、FDL连接和连接人机界面。DP delay time参数一般不需设定,除非您采用FDL连接时,要与DP的I、O点刷新时间相一致,才根据PROFIBUS网络性能进行调整;
       DP Slave方式下:CP342-5除了作为网络中的从站之外,如果选择了The module is an active node on the PROFIBUS subnet选择框,那么CP 342-5也可用于S7编程、FDL连接和连接人机界面,否则CP342-5只能作为从站使用
    4楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:53:12 发表于4楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:53:39

    一套S7-300系统中最多可以同时使用4块CP342-5模块,每块CP342-5能够支持16个S7 Connection,16个S5-Compatible Connection。当CP342-5处在No DP模式下工作时,最多同时支持32个通讯链接,而处在DP Slave或DP Master模式下时,最多同时支持28个通讯链接。CP342-5 作为PROFIBUS DP主站时,最多链接 124个从站,和每个从站最多可以交换244个输入字节(Input)和244个输出字节(Output),与所有从站总共最多交换2160个输入字节和2160个输出字节。CP342-5 作为从站时,与主站最多能够交换240个输入字节和240个输出字节。CP342-5 可以最多连接16个操作面板(OP)以及最多创建16个S7 Connnection。
    5楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:53:39 发表于5楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:54:22

    需要在您的STEP7项目中插入相应组织块。插入这些组织块时,不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机。这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行:
      在S7-300中加入OB82、OB86、OB122; 在S7-400中加入OB82~OB87、OB122;
    6楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:54:22 发表于6楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:54:50

    如果您只是用CP342-5连接上位机软件或操作面板(OP),这时通讯采用的是S7协议,那么建议您选择No DP模式,并且不需要调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,它们只是在PROFIBUS DP通讯时才使用;
    7楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:54:50 发表于7楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:56:07

    应当检查STEP7程序和组态是否正确(删除程序,只下载硬件组态)、检查CP342-5连接的24V电源线是否正常、M端是否与CPU的M端短接、通讯电缆连接是否正确(确认通讯电缆未内部短路),CP的firmware是否正确。如果您确认可以排除以上原因,那么可能您的CP342-5已经损坏,请更换;
    8楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:56:07 发表于8楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:56:39

    1.在STEP7中生成一个新的项目,并插入一个S7-300站。 
       2.在硬件组态窗口中选择一个S7300的导轨以及相应的CPU。 
       3.硬件组态窗口中,在路径 "SIMATIC 300 > CP 300 > PROFIBUS > CP342-5" 选中于您订货号和版本号对应的CP342-5,插入到S7300站对应的槽位中,注意如果您购买的是Version5.1,而组态中只能够找到Version5.0,您可以选用Version5.1替代Version5.0.。
       4.在插入CP342-5的过程中,会弹出一个PROFIBUS属性窗口,请点击”New…”按钮,创建一个PROFIBUS网络PROFIBUS(1) ,并设定CP342-5作为从站的站地址为3。
       5.双击CP342-5,打开CP342-5的属性窗口,在"Operating Mode" 标签页下选择"DP Slave" 选项,此时会弹出一个警示窗口,告知您如果要用CP342-5实现CPU和 PROFIBUS从站的通讯,必须调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换,而CP342-5与PROFIBUS的数据交换是自动完成的,不用编程。FC3和FC4用于诊断和通讯功能的控制,一般不用调用。
       6.点击OK ,存盘编译。.
    9楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:56:39 发表于9楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:57:08

    1.在STEP7的SIMATIC Manager窗口中在插入一个S7300站;
       2.重复以上组态从站步骤的2-4步,注意插入CP342-5时,不能点击”new…”按钮,而直接用鼠标选中以上创建的PROFIBUS(1)网络,点击OK;
      在"Operating Mode"标签页中选择"DP Master"选项;
    10楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:57:08 发表于10楼的内容

  • legalism

    legalism   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-16

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    legalism   发表于 2006/5/10 9:57:59

    92:采用CP342-5的DP通讯口与采用CPU集成的DP通讯口进行通讯有什么不同,这两种通讯口功能有什么不同?
       可以通过CPU集成的DP通讯口或CP443-5模板的DP通讯口,调用Load/Transfer指令(语句表编程,如图2)、Mov指令(梯形图编程)或系统功能块SFC14/15访问从站上的I/O数据;
       如果您使用342-5模块的DP通讯口进行通讯,那么您就不能使用Load/Transfer指令(语句表编程)、Mov指令(梯形图编程)直接访问PROFIBUS从站的I/O数据。采用CP342进行PROFIBUS通讯包括两个步骤:
       1.CPU将数据传输到CP通讯卡的数据寄存器当中;
       2.数据从CP342-5的数据寄存器当中写到PROFIBUS从站的Output数据区(反过来就是CPU读取从站Input数据的过程);CP342-5与从站的Input/Output数据区的通讯过程是自动进行的,但是您还必须自己手动的调用功能块FC1(”SEND”)和FC2 (”RECV”),完成CP342-5与CPU之间的数据交换。
    11楼 回复本楼

    引用 legalism 2006/5/10 9:57:59 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】