您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » FF现场总线控制技术的组态应用

jshfq

jshfq   |   当前状态:在线

总积分:17995  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-08-06

最后登录时间: 2013-11-04

空间 发短消息加为好友

FF现场总线控制技术的组态应用

jshfq  发表于 2008/2/27 16:34:23      881 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读









FF现场总线控制技术的组态应用

 
摘  要:介绍了现场总线的特点,分析了基金会现场总线的几个关键技术。并且结合作者的实践,介绍了基金会现场总线控制系统的组态方法,指出了基金会现场总线控制系统组态过程中要注意的问题。
关键词:现场总线;基金会现场总线;设备描述语言;功能块;组态 


    现场总线是全数字化分布式底层控制网络,自他产生后,就引起控制领域的科研人员的广泛关注。但是,长期以来由于各个大组织在大型跨国公司的支持下,为制定统一的国际标准造成了巨大的阻力,形成了各大总线共存的局面。经过有关各方的共同努力和协商妥协,FF(Foundation Fieldbus,基金会现场总线)等7种现场总线在1999年年底的投票表决中获得通过,FF现场总线也成为了一种极有发展前景的现场总线。 


1FF现场总线的特点
    FF是基于WorldFip North American (FIP)和InterOperable System Project(ISP)的共同利益,在1994年合并而成的。1995年,WorldFip欧洲部分国家也加入了FF。FF总线由低速(H1)和高速(HSE,High Speed Ethernet)2部分组成。低速H1部分将ISO/OSI七层参考模型结构简化为物理层、数据链路层、应用层,再加上用户层,形成4层结构。同时,为了适应以太网技术的发展,现场总线基金会放弃了其原来规划的H2高速总线标准,并于2000年3月29日公布了基于Ethernet的高速总线技术规范(HSE 1.0版)。
    在现场总线技术的发展过程中,Smar公司开发了一系列现场总线产品,成为了现场总线技术中的领先者,SYSTEM 302是Smar公司总结系统工程方面的经验后开发的全数字化现场总线系统。下面介绍一下在利用Smar公司SYSTEM 302 现场总线系统进行组态时遇到的2个重要概念:
    (1) DD(Device Description,设备描述)
    DD是属于FF的报文规范层(FMS,Fieldbus Message Speciafication)的一个内容。设备描述DD是为虚拟现场设备VFD中的每个对象提供扩展描述,为控制系统或主机在理解VFD 中数据的意义提供必要的信息,因此,DD 可被看作是设备的一个驱动器。在每次组态设备之间必须确认是否安装该设备的设备描述语言。
    (2)Function Block(功能模块,FB)
    功能块应用进程位于FF总线通信模型的最高层用户层。FF用户层协议将实现控制系统所需的各种功能封装为通用的模块结构,并定义他们的输入、输出、算法、事件及控制图等内容,从而形成了功能模块FB。
    FF现场总线把功能块FB主要分成了3类:资源块(Resource Block)、转换块(Transducer Block)、功能块FB。资源块描述了诸如设备名、生产厂家和序号等的现场总线设备特征。一台设备只有一个资源块。转换块把功能块从读传感器和命令输出硬件的本地输入/输出的功能分开,还包含标定日期和传感器类型等信息。每个输入或输出功能块通常就是一个转换块。功能块提供了控制系统行为。功能块的输入和输出通过现场总线相连接。每个功能块的执行被精确地调度。在一个用户应用中可以有多个功能块。
    功能块FB技术是FF现场总线实现分布式控制的一项重要手段。在FF现场总线中,FCS废弃了DCS的输入/输出单元和工作站,把DCS的工作站的功能块分配给现场仪表,构成虚拟工作站。FF的功能块可以供用户自由选择,可统一组态,构成所需的控制系统,实现了彻底的分散控制。许多控制系统功能,诸如模拟输入输出、PID控制等功能都可以通过使用功能块由现场设备完成。
    现场总线的技术特点包括很多方面,以上所述是在组态过程中遇到的2个重要概念及难点,在此做简单说明。


2组态基金会现场总线系统
    现场总线的组态既与传统的DCS系统组态有共同之处,也有一定的差别。本部分主要结合笔者的实践来介绍现场总线组态的内容。
    2.1系统的结构
    为了推动南京工业大学对现场总线技术的研究,我校曾于2001年8月从Smar公司引进了一套现场总线系统。系统的结构如图1所示。


    本系统由2个部分组成,其中:2个LD302压力变送器和阀门定位器FY302构成压力控制系统。LD302采集容器中的的压力信号,并将其转换为符合FF协议的标准信号发送到FF现场总线网络中,阀门定位器FY302根据系统的设定值和操作阈度,输出相应的模拟信号驱动控制阀,使系统的压力保持恒定;2个TT302温度变送器和现场总线(FF)到电流转换器FI302构成温度控制系统。TT302采集温度信号,并将其转换为符合FF协议的标准信号发送到FF现场总线网络中,现场总线(FF)到电流转换器FI302根据设定值和操作阈度,输出适当电流驱动可控硅,可控硅控制温度对象的输入电压,从而使温度对象保持恒温。这2个系统构成现场总线的H1网段。H1系统通过DF51网关与上位机相连。 


    2.2控制系统组态
    系统的控制组态使用Smar公司推出的SYSTEM 302系统。SYSTEM 302是一套完整的现场总线控制方案,采用现场总线、Windows 和OPC 等先进技术,真正基于现场设备,系统可以处理各种信号,进行连续控制,离散逻辑控制和批处理控制,支持通过了基金会验证设备互操作性,真正实现了分布式控制。
    使用SYSTEM 302 组态,首先要使用FBTools Wizard正确地设置网关,也就是H1网段与上位机之间的通信方式,以保证网关能够与上位机之间进行通信。SYSTEM 302提供的接口方式有PCI和DFI 302,此处使用DFI 302。
    在DF51处于正常的RUN状态,确认要使用的所有设备的DD安装完毕以后,才可以使用SYSTEM 302的一个重要组成部分SYSCON进行系统的组态。SYSTEM 302系统可以很方便地安装新设备的DD。在安装目录的Device Support下建立该设备的活页夹,按照厂家提供的手册,添加该设备的Manufacturer ID,Device Type,EJA Device Type信息,同时在Standartini文件的Manufacturer By ID部分添加该设备的ID。
SYSCON将一个现场总线项目分为2部分:逻辑设备和物理设备。
    逻辑设备是在组态项目中用到的逻辑连接,例如功能块、组态的策略等。网络上连接的各种现场设备在物理设备部分说明,例如网桥的配置、网段上设备的分布等。添加网络上的所有智能仪表到物理部分,并添加相应的功能块,设置功能块的部分参数,在SYSTEM 302中,资源块RES、转换块TRS、显示块DSP是每个设备都必须的功能块,例如可以为传感器(如TT302)添加AI功能块,为执行器添加AO功能块,PID功能块既可以添加在传感器中,也可以添加到执行器中。笔者在组态过程中,除了为每个物理设备添加资源块RES、转换块TRS、显示块DSP外,把PID功能块和AO功能块添加到阀门定位器FY302和电流转换器FI302,变送器还需AI功能块,如图2所示。


    逻辑组态完毕,设置变化范围功能块的XD_SCALE、设定值SP等参数后,为控制策略选择功能块,按设计的控制算法逻辑连接相应的功能块的输入输出,就完成了控制策略组态。例如本系统中,PID温度单回路控制选择TT302的AI功能块和FI302的PID功能块、FI302的AO功能块,同时把输入输出相连。在SYSCON中,可以先建立物理设备,设置所有的功能块,再建立控制策略。也可以先建立逻辑设备,再添加物理设备,但是,工程人员必须合理规划需要使用的功能块。控制策略的离线组态已经完成后,合理设置系统的通信方式,待网桥与总线上的所有设备通信正常后,下载控制策略。 


    2.3操作界面组态
    界面组态使用Smar公司提供的AIMAX。使用AIMAX的关键是与SYSTEM 302之间的数据连接,Smar公司采取了OPC方式。在FF组态系统的工作站,DFI OLE SERVER与现场设备之间通过网关以3125 kB/s不断进行数据交换,DFI OLE SERVER 提供了OPC接口供用户使用。AIMAX使用这个接口把DFI OLE SERVER的数据对象通过位号不断地导入自己的数据库中。绘制系统的结构图,建立自己的实时曲线组、历史曲线组,并为他们设置相应的数据点对象。操作界面组态完毕。


3结语
    本实验系统由于采用了先进的现场总线技术,使用灵活,为科研和教学提供了极大的方便。

1楼 0 0 回复