要求:
1.使用西门子200PLC编写一个自动化程序
2.程序应遵守安全标准
3.程序简单实用。可读性强
4.程序加上中文注释。
动作程序
1,上料系统上料到搅拌机15秒停止上料、
2,搅拌机开始搅拌开始初加水信号送给湿度仪 湿度仪控制加水阀 完成初加水 中加水 加水完成后延续70秒搅拌并50秒时打开料门,放料到传送料斗。
3,传送料斗得料后(信号采集。设计人员采用自己熟悉的方案)把信号送到plc,plc输出使能变频器输出传送。
4,搅拌机放料完成后关闭料门关闭搅拌电机等待来料再循环。
5,传送电机没有料发出信号送到PLC。
6。PLC控制上料机。
征集最好的方案。并奖晶石。如有不明可以发帖问!
联系邮件:laobing221@163.com
-
引用 geh29 2008/3/2 0:22:45 发表于2楼的内容
-
引用 马军成 2008/3/2 10:07:00 发表于3楼的内容
-
引用 geh29 2008/3/2 19:21:08 发表于4楼的内容
-
-
-
-
shengjinli | 当前状态:离线
总积分:259 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-12-07
最后登录时间: 2009-01-05
-
-
shengjinli 发表于 2008/3/3 10:44:55
q0.0 上料机启动
→延时15s停上料机
→q0.1 搅拌机启 q0.2 初加水
→i0.0加水完成→定时50s开料门(q0.3)定时70s放料(q0.4)
→i0.1得料→q0.5搅拌机停 q0.6关料门 q0.7使能变频器
→i0.2电机没料
→q0.0使能
这个流程可以么? 不知道变频器什么时候停止?
引用 shengjinli 2008/3/3 10:44:55 发表于5楼的内容
-
-
-
-
马军成 发表于 2008/3/3 20:07:38
流程图
启动自动上料 控制电柜上有两个开关。启动和急停
检测主机料位机 高位 低位 检测搅拌机顶部门是否关闭 检测放料门是否关闭
检测安全开关 检测斜皮带料斗料位高位 低位,搅拌机维护门是否关闭 关闭执行下一步
检测输入电压 设备电压等于380V(电源指示灯点亮,380V继电器吸合,送出信号)
初始化完成
主机料位底信号送到PLC(输入1)驱动斜皮带电机,如果斜皮带料位低则驱动外部上料系统上料同时打开搅拌电机和顶部仓门(同时锁定搅拌机放料门并进行初加水和中加水关闭顶部仓门)(输入2。3)加水完成延续搅拌40秒,在30秒时打开放料门并驱动斜皮带电机。
如果斜皮带电机有料则驱动变频器 如果主机料位高位则断开变频器同时检测斜皮带高位传感器,高位断开外部上料
选择开关有清洗搅拌机程序只有加水和搅拌电机运行
引用 马军成 2008/3/3 20:07:38 发表于6楼的内容
-
-
引用 马军成 2008/3/3 20:09:25 发表于7楼的内容