您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎样能使西门子AI模块在开路时红色指示灯不亮?

ghsn

ghsn   |   当前状态:离线

总积分:92  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-03

最后登录时间: 2008-08-06

空间 发短消息加为好友

怎样能使西门子AI模块在开路时红色指示灯不亮?

ghsn  发表于 2008/3/18 9:44:07      1370 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们用的西门子S7-300,现在有个别有备用点AI模块红灯亮(就是有开路时模块指示灯亮),而这些模块均无故障。我想请教各位,怎样能让无故障的模块红色指示灯灭, 以便于区别故障状态。谢谢!
1楼 0 0 回复
  • hbzy

    hbzy   |   当前状态:离线

    总积分:833  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-22

    最后登录时间: 2009-10-22

    空间 发短消息加为好友

    hbzy   发表于 2008/3/10 9:06:44

    不要对不用的点组态就行了

    2楼 回复本楼

    引用 hbzy 2008/3/10 9:06:44 发表于2楼的内容

  • ghsn

    ghsn   |   当前状态:离线

    总积分:92  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-03

    最后登录时间: 2008-08-06

    空间 发短消息加为好友

    ghsn   发表于 2008/3/11 21:54:00

    谢谢!问题依然没有解决。我在上位机(WINCC)对备用点(模拟量输入)地址作了更改和删除,灯依然亮,并且对下位机STEP7的备用AI地址作了更改,指示灯还亮。
    3楼 回复本楼

    引用 ghsn 2008/3/11 21:54:00 发表于3楼的内容

  • ghsn

    ghsn   |   当前状态:离线

    总积分:92  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-03

    最后登录时间: 2008-08-06

    空间 发短消息加为好友

    ghsn   发表于 2008/3/18 9:44:07

    我知道了,应该是STEP7的硬件组态里对通道选取禁用吧?如果是这样的话,在正常运行时就不能用备用点了......
    4楼 回复本楼

    引用 ghsn 2008/3/18 9:44:07 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /