我处现有一台流量计,当进料满足条件后,能够停止进料,且阀门已关闭,泵也停止,但是流量计的计数仍旧在进行,很难停下来(大概要持续10分钟左右)。请给予解答,谢谢各位!!再有就是,我现在不能登陆本论坛是怎么回事(用户名,密码都没变)。
-
引用 tyq1102 2008/3/14 9:49:00 发表于2楼的内容
-
-
-
qugd 发表于 2008/3/18 11:32:09
这种情况与流量计的安装/介质条件等有一定关系。
如果介质是压缩性气体,当泵和阀关闭时,因为气体需要一定时间进行压力平衡,可能会在流量计外仍然有流量信号。
安装位置可能处于排空位置或回流管线,造成流量计发生流量记数。
引用 qugd 2008/3/18 11:32:09 发表于3楼的内容
-
-
-
-
-
jiangyongcd | 当前状态:离线
总积分:111 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-03-24
最后登录时间: 2008-06-26
-
-
jiangyongcd 发表于 2008/3/24 17:13:05
一般流量信号若是使用了4-20mA或1-5V的,考虑到零点的漂移,一般会设置小信号切除,也就是低于某个值(比如4.02mA)我们就认为流量为零,否则因为零点的漂移,顺时流量可能为零,而累计流量会一点点的增加。4楼 回复本楼
引用 jiangyongcd 2008/3/24 17:13:05 发表于4楼的内容
-