您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 大家可以讨论一下:如何提高DCS的功能?

geh29

geh29   |   当前状态:离线

总积分:3229  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-10-21

最后登录时间: 2011-02-22

空间 发短消息加为好友

大家可以讨论一下:如何提高DCS的功能?

geh29  发表于 2008/9/13 10:44:24      1449 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

试看有些项目,如新疆的独山子工程并不套用Secoo的模式,没有采用现场总线。不像过去20世纪60年代的计算机热和20世纪70年代末、80年代初的DCS热,那时候一哄而起,大部分DCS处于低于平运行,有些外商得了便宜还卖乖,说什么你们的DCS只发挥了25%~30%的功能。

 

看到这个消息就想发火。

除了报警优化,大家讨论一下提高DCS功能的其他方法。

 

1楼 0 0 回复
  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/3/19 23:24:37

    提高DCS控制系统的运转率
       
        在正常的生产中,根据生产的要求,为进一步优化操作,需要在控制系统中增加相当一部分控制点。但是在增加的过程中发现,原配置的硬件的负荷率已经达到96%,在这样的情况下,系统不仅常常出现死机,当高到90%以上的时候,严重时系统容易崩溃,这样会对现场设备的运行出现很大的威胁。
       
        通过对现有情况的实地考察和详细分析,对CPU的一系列运行参数进检查发现,系统中主要存在以下几个问题:硬件本身容量不够,监视数据相对过多,地址点数相对过多,地址配置参数需调整,CUP参数设置不当。
       
        现场的实际检查发现,CPU负荷比较大的站,都是所配置的CPU比较小的站,比如煤磨现场站,原料处理现场站,但是如果拆去配置低的设备,重新购买更高一级的设备,方法当然可以行得通,并且也比较简单,但是费用比较高,需要发费的资金太多,不是最好的方法,不到万不得已我们不建议采用此种方法。CPU负荷高,主要员因是因为其本身的能力相对不高,但是要求其处理的信息量相对较大引起的,从这个角度考虑我们想办法,减少CPU的处理信息量,把不必要的一些信息,或者不是很重要的信息给取消掉。
       
        地址点也就是绝对地址和相对地址的总和,其中的绝对地址是无法再进一步缩减的,因为这些都是中控时所必须用到的数据信息,相对地址也是中间变量或者是过程变量,这些信息中有相当一部分根据不同的要求是可有可无的,所以可以根据我们现有的不同情况进行整理或缩减。
       
        对每一个发现的问题都解决以后,整个DCS控制系统的运行状况发生了质的提高。在实际的控制中,充分发挥出我厂全自动控制的能力。该自投入运行以来没有出现过故障,完全保证了操作人员的顺利操作,和设备的稳定运行。为公司不仅节省了几十万元的硬件投资,同时使整个全自动化系统的运转负荷更加合理化,稳定性更强,使整个DCS系统的全年故障率为零。达到了预期的目的,取得了显著经济效益。
    2楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/3/19 23:24:37 发表于2楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/3/19 23:29:09

     

    3楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/3/19 23:29:09 发表于3楼的内容

  • bjmahb

    bjmahb   |   当前状态:离线

    总积分:219  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-08

    最后登录时间: 2014-11-28

    空间 发短消息加为好友

    bjmahb   发表于 2008/3/26 14:22:04

    4楼 回复本楼

    引用 bjmahb 2008/3/26 14:22:04 发表于4楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/3/26 16:27:37

    在充分了解工艺需求的同时,对工艺进行优化,并采用新的控制策略。还可考虑对应用软件进行优化。
    5楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/3/26 16:27:37 发表于5楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/3/30 0:36:57

    6楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/3/30 0:36:57 发表于6楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/3/31 11:05:46

    7楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/3/31 11:05:46 发表于7楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/4/1 19:28:10

    8楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/4/1 19:28:10 发表于8楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/9/13 10:44:24

    我干的几个化工DCS,发现现场的自动化水平很低!


    单控阀和双控阀都没有反馈,调节阀也没反馈!就是几个PID回路加一些连锁。

    9楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/9/13 10:44:24 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /