引用 goldjack 2008/4/4 11:52:54 发表于2楼的内容
-
引用 geh29 2008/4/8 10:25:35 发表于3楼的内容
-
-
-
小小工程师 发表于 2008/4/8 16:16:20
一般情况下模拟量用以太网线(俗话说的一般屏蔽双绞线)传送距离在200米内比较稳定,一般情况下工业内部以太网都是以光纤布线,在总距离不超过1000米的情况下,不加中继器,不加信号伺服放大器,就用光交换机和屏蔽双绞线连接;这种情况无论连多远,理论上是不会太强衰减的,不过从现场应用情况看,过长的布线,尤其是光纤成本相当之高,超过10公里甚至会高于系统本身价值,一般不会出现超长布线情况.如果有特殊需要,就需要用到无线传输远程监控装置了,所以模拟量信号在采用这种接线方式情况下传输距离根据投入成本成正比没有个界限.如果是从设备引出来,采用的DP头加232接线方式那么有效距离不超过10米,否则有严重衰减,485接线也不会过100米,就一定要连入工业环网中,由环网传递数据.我目前手上的项目是20平方公里的信号传送,完全采用数传电台+现场PLC+中控DCS模式,所以要回答简单的模拟量能传多远,就要你提供介质,传送环网,采集方式,接线方式和干扰级的资料了.基本上就这些吧,有不足 希望大家多交流哈4楼 回复本楼
引用 小小工程师 2008/4/8 16:16:20 发表于4楼的内容
-
-
引用 钟灵山 2008/4/8 16:24:23 发表于5楼的内容
-
引用 goldjack 2008/4/9 9:28:04 发表于6楼的内容
-
引用 钟灵山 2008/4/9 16:28:52 发表于7楼的内容
-
-
-
gtyhb 发表于 2008/4/10 10:16:41
对于4-20mA信号,可以算一下回路电阻,就可以估算电缆长度,和电缆电阻,电源电压,恒流源内阻,回路中采样电阻总阻值等都有关系,总回路电阻理论上不超1000欧姆,实际小于500欧姆比较可靠,个人认为。8楼 回复本楼
引用 gtyhb 2008/4/10 10:16:41 发表于8楼的内容
-
-
-
-
jubei 发表于 2008/4/11 15:41:19
4-20mA信号传输距离要根据测量回路的要求来确定,不同PLC模拟量模件对外部电阻大小的要求可能不同。例如,有的要求不大于750欧姆,这时候就要根据外部电缆的长度来计算电阻来了,只要不超过750欧姆就能保证4-20mA信号不受影响。
引用 jubei 2008/4/11 15:41:19 发表于9楼的内容
-