关于GW4系列高压隔离开关一些问题浅析 |
1、引言 隔离开关在电力系统中起着隔离电源、改变系统运行方式、分合小负荷电流、进行倒闸操作等重要作用。由于其操作原理和结构较简单,通常没有严格的大修周期规定,按惯例一般随主设备大修而进行。但随着近几年断路器的无油化改造、无人值班变电站改造及变电设备由定期检修制向状态检修制的逐步过渡,主设备的大修周期在逐渐延长,因而运行中的户外式隔离开关出现的问题大幅上升,直接影响系统的供电可靠性和安全性,更严重的甚至造成变电站一条母线全停的严重故障。本文就白鹤发电厂110kv新建#161间隔中的西开GW4-126型刀闸安装调试中的一些问题进行了分析,并结合GW4-110型刀闸就两者的不同之处进行了一些比较,并结合问题提出解决办法。 2、GW4-110型刀闸与GW4-126型刀闸结构上的差异 1)中间触头部分 2)触指部分 GW4-110型刀闸在每相刀闸轴承座传动板的下端各有一分、合闸位置限位止钉,调节时通过其限位止钉的调整来确定刀闸三相分、合闸的位置 GW4-126型刀闸在每相刀闸的轴承座传动板的下端没有分、合闸位置限位止钉,在其操作机构上方与刀闸基座相连的圆盘型拐臂处的左、右各有一限位止钉,以此来保证分、合闸位置的确定。 GW4-110型刀闸每相刀闸间的极间连杆连接到轴承座传动板的下端连板上,一般下端连板都为焊接,以此保证刀闸的分、合闸操作。 5)关于主刀闸首相与机构的联动调试 6)中间触头外型上的区别 GW4-110型刀闸中间触头有防雨罩,起防尘、防雨作用。 3、关于完善化刀闸的问题及解决办法 1)关于接触面的问题 在安装GW4-126型刀闸时发现一排中间片触指变形,造成主刀闸刚合闸时,中间触头只有5片接触,使其接触面积减小。 触指片的质量及外观也是决定导电性能好坏的一个重要参数,其触指接触面的镀银涂层无脱落,表面无毛刺、氧化。 2)分、合闸位置的限位 GW4-126型刀闸在每相刀闸的轴承座传动板的下端没有分、合闸位置限位止钉,在其操作机构上方与刀闸基座相连的圆盘型拐臂联接头处左、右各有一限位止钉,以此来保证分、合闸位置的确定。 调试时,只要能保证首相刀闸与操作机构能正常联动且到位,满足导电要求,便可对后两相刀闸进行联调。但事实上,仅靠首相来确定分、合闸位置的方式,对后两相刀闸分、合闸位置的调试提出了较高要求,既要满足三相同期,又要满足单相中间触头插入深度,其可调节面减少,增加了调试的难度。 因此,在调试时,应首先进行联调,根据三相同期和中间触头插入深度的情况,调节水平连杆、极间连杆、轴承座传动板固定螺栓间隙及出线座固定螺栓间隙的方法来调整。 3)关于主刀闸首相与机构的联动调试 在调试过程中,发现当手柄摇至合闸终端位置,将主刀闸首相与机构相连后,经过一次分、合闸操作后,合闸时中间触头会出现反弹现象,严重的反弹情况下,触头与触指处于刚接触状态,不能保证刀闸的正常运行。 4)GW4-126型刀闸中间触头部分没有防雨罩,由于此刀闸安装于火电厂,受粉尘污染较重,因此对于长期运行十分不利,影响其导电性能。 4、结束语 |