引用 bubli 2008/9/22 20:29:13 发表于2楼的内容
-
引用 YJYREY 2008/10/10 16:35:51 发表于3楼的内容
-
-
小麻籽 发表于 2008/10/10 21:01:36
①排除(搬离、关闭、隔离)干扰源,4楼 回复本楼②判断是否为机械间隙累计误差,
③判断是否为控制系统和编码器的电路接口不匹配(编码器选型错误);
①②③方法偿试后故障现象排除,则可初步判断,若未排除须进一步分析。
判断是否为编码器自身故障的简单方法是排除法。现在我公司编码器已大规模生产,技术生产已成熟运用,产品故障率控制在千分之几。排除法的具体方法是:用一台相同型号的编码器替换上去,如果故障现象相同,可基本排除是编码器故障问题,因为两台编码器同时有故障的小概率事件发生可能很小,可以看作为0。假如换一台相同型号编码器上去,故障现象立刻排除,则可基本判定是编码器故障。
引用 小麻籽 2008/10/10 21:01:36 发表于4楼的内容
-
引用 hq0769 2008/10/10 21:59:02 发表于5楼的内容
-
-
hege377 发表于 2008/10/11 9:29:22
如果是普通的增量编码器,可以用万用表简单判断一下:编码器接上工作电源,用手缓慢转动编码器,用万用表的合适的电压档测量其输出,视编码器所用的电源选择档位。如果编码器输出正常,可以看到电压高低高低的变化。
但这种测量只能判断其有无脉冲输出,不能判断是否缺脉冲。
引用 hege377 2008/10/11 9:29:22 发表于6楼的内容