您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何判断编码器的好坏

520111

520111   |   当前状态:离线

总积分:57  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-04-14

最后登录时间: 2008-04-14

空间 发短消息加为好友

如何判断编码器的好坏

520111  发表于 2008/10/11 11:15:25      1977 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1楼 0 0 回复
  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/9/22 20:29:13

    2楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/9/22 20:29:13 发表于2楼的内容

  • YJYREY

    YJYREY   |   当前状态:离线

    总积分:222  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2014-10-28

    空间 发短消息加为好友

    YJYREY   发表于 2008/10/10 16:35:51

    3楼 回复本楼

    引用 YJYREY 2008/10/10 16:35:51 发表于3楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2008/10/10 21:01:36

    ①排除(搬离、关闭、隔离)干扰源,

    判断是否为机械间隙累计误差,


    判断是否为控制系统和编码器的电路接口不匹配(编码器选型错误);

    ①②③方法偿试后故障现象排除,则可初步判断,若未排除须进一步分析。
    判断是否为编码器自身故障的简单方法是排除法。现在我公司编码器已大规模生产,技术生产已成熟运用,产品故障率控制在千分之几。排除法的具体方法是:用一台相同型号的编码器替换上去,如果故障现象相同,可基本排除是编码器故障问题,因为两台编码器同时有故障的小概率事件发生可能很小,可以看作为0。假如换一台相同型号编码器上去,故障现象立刻排除,则可基本判定是编码器故障。
    4楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2008/10/10 21:01:36 发表于4楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/10 21:59:02

    出现什么问题,请具体描述一下。提的问题太大,不好回答。
    5楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/10 21:59:02 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/11 9:29:22

    如果是普通的增量编码器,可以用万用表简单判断一下:编码器接上工作电源,用手缓慢转动编码器,用万用表的合适的电压档测量其输出,视编码器所用的电源选择档位。如果编码器输出正常,可以看到电压高低高低的变化。


    但这种测量只能判断其有无脉冲输出,不能判断是否缺脉冲。

    6楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/10/11 9:29:22 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /