控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何验证数据是否正确保存到EEPROM中?
xue1230 | 当前状态:离线
总积分:1635 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-12-16
最后登录时间: 2009-11-02
空间 发短消息加为好友
xue1230 发表于 2008/4/18 18:40:24 1228 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
218HTY | 当前状态:在线
总积分:9071 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-08-18
最后登录时间: 2019-06-25
218HTY 发表于 2008/4/18 18:40:24
有两种方法:
(1)在“系统块一数据保持”设置中取消相应数据区(V存储区)的保持设置,CPU在上电
时会用EEPROM中相应区域的数值覆盖RAM中的数据,可以检查数据是否正确;
(2)使用Micro/WIN’的‘Upload(上载)功能,将数据块上载到Micro/WIN项目中(上载的数据来源是EEPROM而不是RAM)。
引用 218HTY 2008/4/18 18:40:24 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题