一个玻璃熔融的温度检测系统


在玻璃的生产过程中,玻璃的熔融温度是一个关键的一个过程控制参数,特别是在冷却系统中。如果在过程控制中温度并不稳定,并且一直随着机械应力的变化而一直变化,就会由此造成玻璃的质量下降。因此需要用B型的热电偶对多个测试点进行精确的温度测试。另外,测试系统必须能在恶劣的工业环境下可以进行正常的精确测试。使用e.bloxx A4模块能够在恶劣的工业环境中实现精确的测试,因此满足系统的严格要求。


 


 


 


点击看大图


 


选择e.bloxx系列的主要原因:


l         满足高精度的要求


l         19位的AD转换,采样率为100/S


l         可以支持B型的热电偶


l         实现高密度(0.01%)的信号测试(每个A4-416个高精度的热电偶测试通道)


l         专为工业现场而设计的


l         内置Profibus-DP总线(EthernetModbus同样可以使用)


l         性价比高


 