xue1230  发表于 2008/5/9 20:14:53      1556 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

当3RW22 软启动器出现故障报警时,能不能以断开然后接通软启动器控制电压的方式来代替RESET 信号?
1楼 0 0 回复
  • rickey

    rickey   |   当前状态:在线

    总积分:123  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-08

    最后登录时间: 2019-04-18

    空间 发短消息加为好友

    rickey   发表于 2008/5/9 20:14:53

    原理上通过断开然后接通SIKOSTART的控制电压时是可以实现RESET功能的。但需要注意的是:当SIKOSTART失去控制电压后,它的热记忆也随之丢失了。这种情况是危险的,因为电机的热过载有可能检测不到。另外,SIKOSTART的重启,需要500到1000ms的间隔,利用外部的RESET按钮可以避免上述的缺点。
    2楼 回复本楼

    引用 rickey 2008/5/9 20:14:53 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /