您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 10/100/1000 以太网防雷保护方案

langtuodianzi

langtuodianzi   |   当前状态:在线

总积分:131  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-05-06

最后登录时间: 2013-07-15

空间 发短消息加为好友

10/100/1000 以太网防雷保护方案

langtuodianzi  发表于 2008/5/23 10:25:54      2522 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

以太网口防雷设计要求:
  满足欧洲 CE 认证、美国 FCC 认证以及日本 VCCI 认证需求,同时以太网端口防雷要求满足国内要求;

具体 执行下列标准:
  EN55022 EN55024FCC PART 15 ETSI EN300 386EN60950UL60950 等。
设计把握重点:

  由于接口速率高,因此端口的滤波设计, PCB 设计是此产品的设计重点,另外加强关键器件的选型控制,确保器件满足整机的 EMC 安规要求。

  

该方案前级保护器件选用贴片三端B3D090L气体放电管主要对共模进行防护。

后级采用TVSSLVU2.8-4,主要进行差模防护。

SLVU2.8-4(TVS) 该器件的特点:

1.能够进行两对平衡线的差模保护,即一个网口(,)只用一个器件;

2.节电容很低最大为8pF.

3.具有一定的通流容量,最大承受24A(8/20μs)冲击电流,能够满足500V的浪涌测试要求;

4.箝位动作电压低,3V.在冲击电流作用下残压最大不超过15V,能够保证网口的安全;

5.器件封装为SO-8,占用PCB面积很小;

可以保证防雷能力能够大于4KV(10/700μs)或者6KV(1.2/50(8/20) μs)混合波形.

 

深圳市浪拓电子技术有限公司 http://www.szlangtuo.com

  