软启动大侠请进!

endylee2004  发表于 2008/5/9 10:09:21      944 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


软启动器的参数设置如下:起动电压50%,启动时间30s,电流限制值450%。其他均是出厂值。负载是碎煤机,200kw的电动机。断路器是400A的,电子脱扣器。

遇到的问题是:软启动器启动一段时间后上端断路器跳闸,因为不是启动瞬间跳闸,所以怀疑是断路器过载引起的。现在将断路器的整定值都调到最大,软启动参数没有改变的情况下,启动一段时间(应该在很快就要切换到工频的时候)断路器跳闸;将软启动器启动时间延长到60s,其他参数不改变的情况下,第一次启动成功,但是停机之后在启动第二次,断路器又跳闸了。

各位行家有没有什么好的办法解决这个问题呢?在软启动器的参数设置上能不能避开这种跳闸?
1楼 0 0 回复
  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/5/9 6:46:20

    选型是不是正确?你再把启动电压设置的大一点。
    2楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/5/9 6:46:20 发表于2楼的内容

  • endylee2004

    endylee2004   |   当前状态:离线

    总积分:133  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-09

    最后登录时间: 2009-09-08

    空间 发短消息加为好友

    endylee2004   发表于 2008/5/9 9:26:19

    补充:如果把断路器放大能启动起来,能肯定是原来的断路器小吗?这个不应该当成充分条件。想在软启动器上把参数调好之后再看断路器是否应该更换。

    3楼 回复本楼

    引用 endylee2004 2008/5/9 9:26:19 发表于3楼的内容

  • 苏州正普软启动

    苏州正普软启动   |   当前状态:离线

    总积分:66  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-09

    最后登录时间: 2008-05-09

    空间 发短消息加为好友

    苏州正普软启动   发表于 2008/5/9 10:09:21

    断路器是肯定小了,标准200KW的软启动断路器与交流接触器要配到630A

    4楼 回复本楼