液位升降控制系统设计
某进出水系统由进水阀门、储水罐及出水阀门组成,储水罐储水高度为50cm。水位升降分为手动控制和自动控制,通过选择开关进行选择。
1、 手动控制
通过上升按钮、下降按钮和停止按钮控制水位高度(1)上升过程:按下上升按钮,进水阀开,水位以1cm/s开始上升,水位满时,进水阀门自动关闭;按下停止按钮,阀门关闭,水位停止在当前位置。(2)下降过程:按下下降按钮,出水阀开,水位以1cm/s开始下降,水位空时,出水阀门自动关闭;按下停止按钮,阀门关闭,水位停止在当前位置。
2、 自动控制
通过启动按钮和停止按钮进行控制:(1)按下启动按钮,进水阀开,水位以1cm/s开始上升;水位满时,进水阀门关,出水阀打开,水位以1cm/s开始下降,水位空,出水阀门关;然后进水阀重新打开,重复以上过程。(2)按下停止按钮,阀门全部关闭,水位停止在当前位置。
3、 报警
手动和自动过程中,当液位达到高报警设定值时,进行灯闪烁报警,闪烁频率位0.5s。高报警设定值信号由拨码开关输入。
-
引用 chrent021 2008/5/21 11:41:32 发表于2楼的内容
-
引用 bjmonsoon 2008/5/27 23:15:45 发表于3楼的内容
-
-
Lioncsu 发表于 2008/6/2 17:03:21
小于
大于
储水罐
设定液位
进水阀开度
1cm/s
出水阀开度
流量计
泵
说明:
1. 上图是控制流程原理图,在实际液压回路中还有,还有进、出口互锁阀门、溢流阀等保护装置;
2. 该系统关键参数是液位和流速。液位可以选用液位传感变送器器;流速用流量计直接检测。
3. 流速控制方法有两种,其一是图示方法,采用比例控制流量阀控制,变量泵旁路溢流阀;其二是用变量泵控制流速。根据以往经验,在液压系统工作中,为了控制1m/s的流速,系统处于波动状态。
4. 控制系统最好采用PLC和手动按钮实现自动/手动控制,系统用数字表显示。
以上只是个人之见,不足之处,请同仁斧正。
引用 Lioncsu 2008/6/2 17:03:21 发表于4楼的内容
-
引用 Lioncsu 2008/6/2 17:18:54 发表于5楼的内容