三、 选择题:
1.1151法兰式液位变送器零点正负迁移后的量程上、下限的绝对值不得超过最大范围的(    )。
  A. 2倍  B. 1倍  C. 上限值  D. 无法确定
答案:C
2.校验双法兰液位变送器时,其两个法兰点应(    )。
  A. 保持一定高度  B. 放在同一平面上  C. 随意放置
答案:B
3.A/D转换是将模拟信号转换成(  )信号。
  A. 数字  B. 脉冲  C. 模拟  D. 频率
答案:A
4.涡街流量计的频率和流体的(  )成正比.
  A. 压力  B. 密度  C. 流速  D. 温度
答案:C
5.涡轮流量计安装前应有(  )以上直管段,后应有5D以上的直管段.
  A. 5D  B. 10D  C. 15D  D. 20D
答案:C
6.涡轮流量计的出厂合格证上都有一个仪表常数,它是(  ).
  A. 计算出来的  B. 标定出来的  C. 经验估算出来的  D. 设计出来的
答案:B
7.电磁流量计安装地点要远离一切(  ),不能有振动.
  A. 腐蚀场所  B. 热源  C. 磁源  D. 防爆场所
答案:C
8.靶式流量计的靶上所受的力的大小和流体的(  )的平方成比例.
  A. 压力  B. 流速  C. 密度  D. 温度
答案:B
9.流量愈大,靶式流量计上的靶片所受的作用力(  ).
  A. 愈大  B. 愈小  C. 等于零  D. 无影响
答案:A
10.质量流量计的主要特点之一是可直接测量(  ),与被测介质的温度、压力、粘度、密度变化无关。
  A. 体积流量  B. 质量流量  C. 批量流量  D. 累积流量
答案:B
11.压缩机入口调节阀应选(    )。
  A. 气开  B. 气关  C. 两位式  D. 快开
答案:B
12.调节阀由哪几部分组成(    )。
  A. 执行机构与阀体  B. 执行机构与定位器  C. 阀体与转换器  D. 执行机构,阀体,定位器
答案:A
13.调节阀的泄漏量就是指(    )。
  A. 指在规定的温度和压力下,阀全关状态的流量大小  B. 指调节阀的最小流量  C. 指调节阀的最大量与最小量之比  D. 指被调介质流过阀门的相对流量与阀门相对行程之间的比值
答案:A
14.非线性误差是指检验曲线与相应直线之间的(          )。
  A. 最小偏差  B. 最大偏差  C. 平均偏差  D. 百分偏差
答案:B
15.非线性误差对输出而言,按(        )的百分数来表示。
  A. 平均值  B. 输出量程  C. 输入量程  D. 量程上限
答案:B
16.仪表在规定的参比工作条件下,输入为零时的误差指的是(          )。
  A. 始点误差  B. 零点误差  C. 静态误差  D. 动态误差
答案:B
17.仪表在规定的参比工作条件下,输入为测量范围下限值时,误差指的是(      )。
  A. 始点误差  B. 零点误差  C. 静态误差  D. 动态误差
答案:A
18.在规定的工作条件下,输入保持稳定时,仪表输出在规定时间内保持不变的能力称为仪表的(        )。
  A. 重复性  B. 再现性  C. 稳定性  D. 可变性
答案:C
19.零漂是指仪表在参比工作条件下,输入一个恒定的值(零或测量范围的下限值)时的(      )。
  A. 重复性  B. 再现性  C. 输出变化  D. 可变性
答案:C
20.动态误差的大小常用(  )来表示。
  A. 时间常数、滞后时间  B. 时间常数、全行程时间、滞后时间  C. 时间常数、全行程时间  D. 滞后时间
答案:B
21.可以通过加上适当修正的方法来消除的误差是(          )。
  A. 随机误差  B. 系统误差  C. 偶然误差  D. 疏忽误差
答案:B
22.若一个毫伏温度计各主要刻度点都高出标准信号5℃左右,则此误差属于(          )。
  A. 随机误差  B. 系统误差  C. 偶然误差  D. 疏忽误差
答案:B
23.以下叙述中错误的是(        )。
  A. 回差包括滞环和死区,并按输出量程的百分数表示  B. 仪表的灵敏度越大,则仪表越灵敏  C. 仪表的灵敏限数值越小则仪表越灵敏  D. 仪表的重复性误差和再现性误差是同一概念
答案:D
24.以下对1.5级仪表的精度等级表达方法不正确的为(            )。
  A. 1.5级  B. �1.5级  C. ○1.5  D. △1.5
答案:B
25.仪表达到稳态后,输出增量与输入增益之比称为(        ).
  A. 灵敏限  B. 回差  C. 灵敏度  D. 死区
答案:C
26.时间常数是当输入阶段跃变化时,仪表的输出值达到其稳定值的(          )所需的时间。
  A. 50%  B. 63.2%  C. 75%  D. 88.7%
答案:B
27.有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差为�6℃.则 ;两台仪表的精度等级分别为(  )。
  A. 0.75级、1.2级  B. 1级、1.25级  C. 1级、1.5级  D. 0.75级、1.25级
答案:C
28.某台差压计的最大差压为1600mmH2o,精度等级为1级,则在校验点为800mmH2o时,该点差压允许变化的范围是多少。(  )
  A. 792--808mmH2o  B. 784--816mmH2o  C. 792--816mmH2o  D. 784--808mmH2o
答案:B
29.有一块精度为2.5级,测量范围为0--100KPa的压力表,它的刻度标尺最小应分多少格(  )。
  A. 20格  B. 40格  C. 10格  D. 25格
答案:B
30.有一个变化范围为150--450℃的温度,则用以下哪个温度仪表测量准确度最高(  )。
  A. 1级0--600℃  B. 0.5级200--450℃  C. 0.5级0--600℃  D. 1级200--450℃
答案:C
31.在测量某些变化较快的温度时,采用无保护套管的热电偶,目的在于减小仪表的(  )。
  A. 系统误差  B. 滞后时间  C. 时间常数  D. 阻尼时间
答案:C
32.有A和B两个毫伏计,标尺范围及精度等级条件均相同,当A表输入0.5毫伏时,指针开始偏转,而B表则在输入1.5毫伏时,指针才开始移动,则以下说法哪个正确(  )。
  A. A表比B表灵敏度高  B. A表比B表灵敏限高  C. A表精确度比B表高  D. 无法比较,条件不足
答案:A
33.在节流装置的流量测量中进行温度、压力等修正是修正(  )。
  A. 疏忽误差  B. 系统误差  C. 偶然误差  D. 附加误差
答案:B
34.由于测量元件受环境温度变化影响造成的误差属于(  )。
  A. 随机误差  B. 疏忽误差  C. 相对误差  D. 系统误差
答案:D
35.由于线路中的接触电阻的变化所引起的误差属于(  )。
  A. 偶然误差  B. 系统误差  C. 相对误差  D. 动态误差
答案:B
36.关于回差,滞环和死区,以下说明正确的是(  )。
  A. 回差包括滞环和死区  B. 滞环包括死区和回差  C. 死区包括滞环和回差  D. 三者无直接关系
答案:A
37.从下面4个数字中选出一个有效数字为三位的(  )。
  A. 4.8mA  B. 4.80mA  C. 2.705.K��  D. 2.700�103��
答案:B
38.下面不属于压力开关的弹性元件是(  )。
  A. 膜片  B. 膜盒  C. 拉杆  D. 波纹管
答案:C
39.绝压变送器的测压元件的外边必须(  )。
  A. 抽成真空  B. 和大气相同  C. 两者都行  D. 堵死
答案:A
40.一般压力变送器只有当被测压力高于(    )时,仪表才有输出。
  A. 大气压  B. 绝对零压  C. 真空度  D. 表压
答案:A
41.下面可以用做表示压力的是(  )。
  A. 液体密度  B. 液柱高度  C. 重力加速度  D. 液柱截面积
答案:B
42.压力由受力的面积和(  )的大小决定。
  A. 垂直作用力  B. 水平作用力  C. 垂直与水平的合力  D. 截面积
答案:A
43.下面不属于液体压力计的是(  )。
  A. 单管压力计  B. 弹簧管压力计  C. 浮力式压力计  D. 环称式压力计
答案:B
44.在下面检修校验表的经验中不对的是(  )。
  A. 更换倾斜微压计的工作液体,酒精的重度差不了多少,对仪表无影响.  B. 在精密压力测量中,U型压力计不能用水为工作液体  C. 在冬天不能用水来校验浮筒液位计。  D. 当液柱式压力计的工作液为水时,可在水中加点颜色。
答案:A
45.压力表在测氧气压力 时,可以使用浸(  )垫片。
  A. 油  B. 铜  C. 钢  D. 水
答案:A
46.仪表引压管路的长度最大不应大于(  )米。
  A. 25米  B. 50米  C. 75米  D. 40米
答案:B
47.测量工艺管道内的真实压力,压力取源部件要安装在流束稳定的(  )上。
  A. 直管段  B. 管道拐弯处  C. 管道分支处  D. 呈旋涡的死角处
答案:A
48.当被测介质低于80℃及2MPa时,安装压力表宜选用(  )密封垫片。
  A. 铝  B. 铜  C. 橡皮  D. 铅
答案:C
49.当压力表测量高于(  )℃的热介质时,一般在压力表可加冷凝弯。
  A. 40℃  B. 60℃  C. 50℃  D. 30℃
答案:B
50.压力表在测量(  )介质时,一般在压力表前装隔离器。
  A. 粘稠  B. 稀薄  C. 气体  D. 水
答案:A
51.压力表的使用范围若低于1/3,则仪表相对误差(  )。
  A. 减小  B. 不变  C. 增大  D. 说不定
答案:C
52.在校验1151AP绝对压力变送器时,若仪表的测量范围位50--150KPa,当时的大气压位100KPa,则在通上电源时,仪表的输出为(  )。
  A. 4mA  B. 8mA  C. 12mA  D. 10mA
答案:C
53.1151GP压力变送器的测量范围原为0--100Kpa,现零点迁移100%,则仪表的量程为(  )。
  A. 100KPa  B. 200KPa  C. 150KPa  D. 0KPa
答案:A
54.1151GP压力变送器的测量范围为0--100KPa,若零位正迁移100%,则仪表的测量范围变为(          )。
  A. 0--200KPa  B. 100--200KPa  C. -100--0KPa  D. 0--100KPa
答案:B
55.静压式液位计是根据流体(  )平衡原理而工作的。
  A. 压力  B. 静压  C. 动压  D. 差压
答案:B
56.法兰式差压变送器的型号后面带B表可进行(  )。
  A. 正迁  B. 负迁  C. 屏蔽  D. 修正
答案:B
57.测量液位用的差压计,其差压量程(  )。
  A. 由介质密度决定与封液密度无关  B. 由封液密度决定与介质密度无关  C. 两者都有关  D. 两者都无关
答案:A
58.用单法兰液面计测量开口容器液位,液面计已校好,后因维护需要,仪表位置下移了一段距离,则仪表指示(  )。
  A. 上升  B. 下降  C. 不变  D. 无关
答案:A
59.玻璃板液位计是根据(  )原理工作的.
  A. 力平衡  B. 位移平衡  C. 连通器  D. 静压平衡
答案:C
60.用压力法测量容器液位时,液位的高低取决于(  )。
  A. 取压点位置和容器横截面  B. 取压点位置和介质密度  C. 介质密度和横截面  D. 都无关
答案:B
61.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(  )。
  A. 容器上下两点的压力差和容器截面  B. 压力差.容器截面和介质密度  C. 压力差.介质密度  D. 都不对
答案:C
62.用双法兰液面计测量容器内的液位,液位计的零点和量程均已校对好,后因维护需要,仪表的安装位置上移一段距离,则液位计(  )。
  A. 零点上升,量程不变  B. 零点下降,量程不变  C. 零点不变,量程增大  D. 零点和量程都不变
答案:D
63.扭力管液面计的浮筒脱落,则仪表指示(  )。
  A. 最大  B. 最小  C. 不变  D. 不一定
答案:A
64.扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示(  )。
  A. 最大  B. 最小  C. 不定  D. 不变
答案:B
65.沉筒式界面变送器在现场调节零位时,应(  )。
  A. 把被测介质全部放空  B. 在浮筒内充满轻质液体  C. 在浮筒内充满重质液体  D. 在浮筒内充满两种介质混合液
答案:B
66.安装外浮筒液位计的连接方式有顶一底(  )。
  A. 顶一侧  B. 底一侧  C. 侧--侧  D. 以上三项都可以
答案:D
67.根据力平衡液位计原理,当液面由最低升至最高,浮筒所受浮力(  )。
  A. 增加  B. 减少  C. 不变  D. 不一定
答案:A
68.浮筒式仪表适用于测量比密度在(  )的液体液面。
  A. 0--0.5  B. 0.5--1.5  C. 1.5--2.5  D. 1--2
答案:B
69.校验浮筒时,把浮筒室(                )打开,然后接一塑料管进行罐水校验。
  A. 底部排空阀  B. 顶部排空阀  C. 上部取压阀  D. 下部取压阀
答案:A
70.用浮筒式液位计测量液位,扭力管所产生的扭角越大,液位(                    )。
  A. 越高  B. 越低  C. 无关  D. 不一定
答案:B
71.用差压变送器测量液位,仪表在使用过程中上移一段距离,量程大小(                )。
  A. 增大  B. 减小  C. 不变  D. 无关
答案:C
72.有一台差压变送器,其测量范围为0--10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表量程(  )。
  A. 0--10Kpa  B. -10Kpa--10KPa  C. -10KPa--0KPa  D. 10KPa--20KPA
答案:C
73.气动浮球式液位变送器是一种(  )平衡式仪表。
  A. 力矩  B. 能量  C. 压力  D. 浮力
答案:A
74.浮筒外部水平中线要与液位变化范围(                )一致。
  A. 零点  B. 量程  C. 中点  D. 30%处
答案:C
75.影响浮子钢带液位计测量精度的因素,下列说法哪一种不正确(  )。
  A. 钢带长度变化  B. 温度变化  C. 罐内应力变形  D. 体积变化
答案:D
76.用差压变送器测量比口容器的液位,已知h1=50cm,h2=50cm,h3=150cm,��1=0.85g/cm3,��2=1g/cm3,g取10,该变送器的迁移量为(  )。
  A. 17KPa  B. 12.25KPa  C. -12.25KPa  D. -17KPa
答案:C
76.标准节流装置不包括(  )。
  A. 标准孔板  B. 标准喷嘴  C. 标准文丘利  D. 圆缺孔板
答案:D
77.自动监视系统包括自动测量和信号报警等,它是一个(  )系统。
A、开环    B、闭环
答案:A
78.靶式流量计测量流体方向与流体方向(  )。
A、垂直    B、平行
答案:A
79.熔丝是(  )在电路中的。
A、串联      B、并联
答案:A
80.使用方根流量刻度时,正常流量为满刻度的(  )。
A、50~60%    B、60~70%    C、70~80%
答案:C
81.用数字万用表测电阻时,(  )在通电回路中进行在线测量。
A、允许    B、不允许
答案:B
82.沉筒式界面变送器在现场调节零位时应(  )。
A、把被测介质全部放空  B、在浮筒内充满轻质液体    C、在浮筒内充满重质液体
答案:B
83.电Ⅲ调节器输出信号为(  )。
A、1—5V    B、4—20mA  C、0—10mA
答案:B
84.气动调节阀的(  )称为阀体。
A、阀杆、阀芯和阀座    B、阀杆和阀芯      C、阀杆和阀座
答案:A
85.靶式流量计垂直安装于管道上时,流体应(  )。
A、自下而上  B、自上而下
答案:A
86.串级调节系统的投运步骤(  )。
A、先主回路后副回路          B、先副回路后主回路
答案:B
87.用经验法对参数整定,积分时间Ti的选择,流量(  )。
A、0.4~3分      B、3~10分      C、0.1~1分
答案:C
88.用经验法对参数整定,积分时间Ti的选择,温度(  )。
A、0.4~3分      B、3~10分      C、0.1~1分
答案:B
89.用经验法对参数整定,积分时间Ti的选择,压力(  )。
A、0.4~3分      B、3~10分      C、0.1~1分
答案:A
90.当被测压力经常变动时,如被测压力正常值为40Kg/cm2,应选用多大范围的压力表。(  )
A、0~70Kg/cm2    B、0~80Kg/cm2  C、0~90Kg/cm2
答案:B
91.用双法兰液面计测量容器内的液位.液面计的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液面计(  )
A.零点上升,量程不变;
B.零点下降,量程不变;
C.零点不变,量程增大;
D.零点和量程都不变.
答案:D
92.不同测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(  )
A.厚度不同
B.材料不同
C.直径不同
答案:A
93.指出下列情况属于何种误差?(  )
看错刻度线造成误差.
A.系统误差
B.随机误差
C.疏忽误差
答案:C
94.仪表的精度级别指的是仪表的:(  )
A.误差;
B.基本误差;
C.最大误差;
D.允许误差;
E.基本误差的最大值.
答案:E.
95.在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成:(  )
A.差压计倒指示;
B.差压计变小;
C.差压计指示变大;
D.对差压计指示无影响.
答案:B
96.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于:(  )
A.取压点位置和容器横截面;
B.取压点位置和介质密度;
C.介质密度和横截面.
答案:B
97.甲,乙两块膜片的有效面积相等,但刚度甲比乙大,则当作用在它们上面的压力相等时,如果两者均没有位移,则甲的输出为:(  )
A.比乙大;
B.和乙相同;
C.比乙小.
答案:B
98.对于调节器"正"."反"作用的定义,如下几种说法中你认为哪种才是严格无误的?(  )
A.调节器的输出值随测量值的增加而增加的.为"正"作用,反之为"反"作用
B.调节器的输出值随偏差值的增加而增加的,为"正"作用,反之为"反"作用
C.调节器的输出值随正偏差值的增加而增加的,为"正"作用,而调节器的输出值
随正偏差值的增加而减小的为"反"作用.
答案:C
99.控制高粘度,带纤维,细颗粒的流体选用(  )
下列哪种调节阀最为合适?
A.蝶阀;
B.套筒阀;
C.直通双座阀;
D,偏心旋转阀;
E.角形阀.
答案:D
100.氧化锆分析器在以下两种温度下才能正常工作:(  )
A.600℃以下;
B.600-850℃;
C.850℃以下.
答案:B
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /