伺服电机在PLC控制停止时总是抖动,有时停止的位置就不准了。这是为什么?
1楼 0 0 回复
  • huibogs

    huibogs   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    huibogs   发表于 2008/6/6 10:32:37

     

    北京慧博时代科技有限公司提供专业芯片级 电路板维修,变频器维修,触摸屏维修,线路板维修,伺服器维修,工控机维修,工业电器维修,伺服驱动器维修,plc维修,伺服控制器维修,工业电路板维修 维修INDRAMAT驱动器、电源模块,电路板制作,旧机床改造。


     


    联系电话:010-88459352 (北京)  021-54257837/67 (上海)      


    联系人:江振涛        手机:15801639980   QQ:840491685                  


      :www.huibogs.com  E-mailjzt845@163.com


    欢迎来电咨询!!!!!迅捷 、高效 、优价-----是我们永恒的追求!


     

    2楼 回复本楼

    引用 huibogs 2008/6/6 10:32:37 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/6/6 13:17:44

    其一:干扰,尽管程序中PLC不发脉冲了,但伺服驱动器还有接收到干扰来的信号。


    其二:伺服参数设置问题,比如自动调谐增益调低点试试。当然不同的伺服驱动器可能叫法不同。


    你的是什么驱动器呢?

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/6/6 13:17:44 发表于3楼的内容

  • mydell6400

    mydell6400   |   当前状态:离线

    总积分:166  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-09

    最后登录时间: 2009-05-03

    空间 发短消息加为好友

    mydell6400   发表于 2008/6/9 21:42:01

    4楼 回复本楼

    引用 mydell6400 2008/6/9 21:42:01 发表于4楼的内容

  • llg0001

    llg0001   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-11

    最后登录时间: 2008-06-11

    空间 发短消息加为好友

    llg0001   发表于 2008/6/11 19:33:50

    参数设置若没有问题的话,如果有制动电阻的话,再查查电阻是否有问题.