一、节电原理
  中央空调系统通常按极端环境条件计算空调负荷,即以其最大冷或热负荷的1.1-1.3倍确定空调主机及外围设备的额定容量。然而由于气候条件、环境温度、使用时间、房间人数等因素变化,实际出现最大冷、热负荷的时间,每年不超过十天。

因此,中央空调在通常情况下水泵和风机都在50Hz电源频率下运行(即满负荷状态下工作),而在大多数时间里不需要中央空调满负荷状态下工作,从而造成整个系统能源利用效率低,浪费现象严重。同时,由于各泵组长期处于高速运转状态,机械磨损大,维护费用高,使用寿命相应缩短。
  KT变频节电设备通过对空调负荷的动态跟踪,适时调节空调水系统流量和冷却塔风机的风量,使其随负荷的变化而同步变化。

 二、水泵转速与节电率的关系
  对于水泵来说,流量q与转速n成正比,温差△t与转速n成反比,扬程h与转速n的二次方成正比,而轴功率与p与转速n的三次方成正比,下表告诉我们上述几量的关系变化:







































转速下降

频率f(Hz)

温差△t%

扬程h%

轴功率p%

节电率%

10%

45

111

81

72.9

27.1

20%

40

125

64

51.2

48.8

30%

35

143

49

34.3

65.7

40%

30

167

36

21.6

78.4

 三、本系统六大特点
  1、节能效率高;
  2、使电机始终在最经济的状态下运行,最大限度的节能;
  3、对水泵电机、风机进行变频控制;
  4、对电机进行软启动,电机启动电流小于满载电流,减少电流对电网的冲击;
  5、自动调节电机频率,降低设备运行时产生的噪音,保护环境,延长设备的使用寿命;
   6、对电机具有过载、过压、欠压、缺相、短路保护。
  
1楼 0 0 回复