请教西门子PLC模拟量问题

jsdq0371  发表于 2005/8/22 15:28:40      4804 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用模拟量模块读取一个数值,到PLC里面,应该除的哪个数是多少,我用的是S7-200的PLC,说200和300的不一样,都是多少呢?谢谢了,请教各位大虾
1楼 0 0 回复
  • 王晓军

    王晓军   |   当前状态:离线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-07

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    王晓军   发表于 2005/6/22 16:30:30

    我这里有个例子不知能否有所帮助: 在一般的线性情况下: 实际过程量=输入的数字量×过程量范围/数字量范围+偏移量 例 压力传感器(0--10MPa)的输出信号为4-20mA,西门子的EM235将0-20mA转换为0-32000的数字量,设转换后得到的数字为N,求以KPa为单位的压力值。 解:4-20mA的模拟量对应的 数值为6400-32000,0-10000KPa对应6400-32000,压力的计算公式应为: P=(10000-0)/(32000-6400)(N-6400)=100(N-6400)/256(KPa)
    2楼 回复本楼

    引用 王晓军 2005/6/22 16:30:30 发表于2楼的内容

  • jsdq0371

    jsdq0371   |   当前状态:离线

    总积分:70  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-01-12

    最后登录时间: 2007-12-26

    空间 发短消息加为好友

    jsdq0371   发表于 2005/6/22 17:13:48

    非常感谢,我试试!
    3楼 回复本楼

    引用 jsdq0371 2005/6/22 17:13:48 发表于3楼的内容