有没有人知道西门子300PLC和SIXNET RTU怎么通讯啊?都是走的MODBUS协议,不知道西门子需要加什么通讯模块,走什么样的通讯方式,是以太网还是走电缆?他们之间是不需要写接口协议?
1楼 0 0 回复
  • chunszchina

    chunszchina   |   当前状态:在线

    总积分:104  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-21

    最后登录时间: 2011-08-26

    空间 发短消息加为好友

    chunszchina   发表于 2008/6/25 10:16:46

    CP340+自己编程


    CP341+siemens Modbus驱动


    siemens Modbus驱动列表价比硬件本身贵很多


     